ГОСТ 2.701-2008. Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению
Действует - Взамен
Область применения
Стандарт распространяется на схемы, выполненные в бумажной и электронной формах, изделий всех отраслей промышленности, а также на электрические схемы энергетических сооружений (электрических станций, электрооборудования промышленных предприятий и т.п.), устанавливает виды, типы схем и общие требования к их выполнению. На основе стандарта допускается разработка стандартов на изделия конкретных видов техники с учетом их специфики.
Интересует изменение размеров граф и строк самой таблицы (самого перечня элементов): допускается ли изменять размеры, приведенные на рисунке 4 п.5.7.2 ГОСТ 2.701-2008? При любом формате и любой ориентации листа документа.
К примеру, графа "Поз. обозначение" указана равной 20 мм. Допускается ли увеличить этот размер до 40 мм? Спасибо заранее!
Размеры таблицы соответствуют размерам штампа чертежа. Таблица размещается над штампом, изменять ее размеры не разрешается.
Для ведомостей объемов работ могут быть составлены "отличные " от данного формата таблицы и формы, но они должны быть утверждены во внутренних методических инструкциях предприятия и иметь один формат для всех и быть согласованы с заказчиком.
1) допускается ли изменять ширину столбцов внутри таблицы при сохранении общей ширины таблицы?
К примеру: ширина столбцов изменена на следующие "Поз. обозначение" = 40 мм, "Наименование"=100 мм, "Кол"= 10 мм, "Примечание" =35 мм. Общая ширина таблицы при этом остается равной штампу=185 мм.
2) допускается ли разная высота строк в одной таблице?
К примеру: в пределах одной таблицы высота первой строки = 8 мм, для второй строки = 15 мм.
По нашему мнению, которое было изложено выше: табличные размеры соответствуют размерам штампа. Менять ширину столбцов нельзя, по строкам - смотрите рисунок 6 и примечания к нему.
ГОСТ 2.702-2011 5.4.1 На схеме соединений следует изображать все устройства и элементы, входящие в состав изделия, их входные и выходные элементы (соединители, платы, зажимы и т.д.), а также соединения между этими устройствами и элементами.
Вопрос, можно ли отобразить на схеме соединений выходной соединитель, не имеющий в данном изделии внутренних подключений?
Перечень элементов по ГОСТ 2.701-2008
Вопрос: допускается ли изменять размеры граф и строк перечня элементов, приведенного на рисунке 4 п.5.7.2 ГОСТ 2.701-2008? Спасибо заранее!
svetlana.portnova, добрый день!
В данном случае предусмотрен формат А4, книжная ориентация. Уточните, пожалуйста, что Вы имеете в виду под изменением: формат, ориентация, размеры?
Интересует изменение размеров граф и строк самой таблицы (самого перечня элементов): допускается ли изменять размеры, приведенные на рисунке 4 п.5.7.2 ГОСТ 2.701-2008? При любом формате и любой ориентации листа документа.
К примеру, графа "Поз. обозначение" указана равной 20 мм. Допускается ли увеличить этот размер до 40 мм? Спасибо заранее!
svetlana.portnova, добрый день!
Размеры таблицы соответствуют размерам штампа чертежа. Таблица размещается над штампом, изменять ее размеры не разрешается.
Для ведомостей объемов работ могут быть составлены "отличные " от данного формата таблицы и формы, но они должны быть утверждены во внутренних методических инструкциях предприятия и иметь один формат для всех и быть согласованы с заказчиком.
Спасибо!
Разрешите еще некоторые уточнения, пожалуйста:
1) допускается ли изменять ширину столбцов внутри таблицы при сохранении общей ширины таблицы?
К примеру: ширина столбцов изменена на следующие "Поз. обозначение" = 40 мм, "Наименование"=100 мм, "Кол"= 10 мм, "Примечание" =35 мм. Общая ширина таблицы при этом остается равной штампу=185 мм.
2) допускается ли разная высота строк в одной таблице?
К примеру: в пределах одной таблицы высота первой строки = 8 мм, для второй строки = 15 мм.
svetlana.portnova, добрый день!
По нашему мнению, которое было изложено выше: табличные размеры соответствуют размерам штампа. Менять ширину столбцов нельзя, по строкам - смотрите рисунок 6 и примечания к нему.