- ПромЭксперт Раздел V. Охрана окружающей среды. Природопользование
- ПромЭксперт Раздел III. Охрана труда и безопасность
- Строительные материалы и строительство
- к.23 Внутренний климат и защита от вредных воздействий
- к.30 Градостроительство
- к.31 Жилые, общественные и производственные здания и сооружения
- к.32 Сооружения транспорта
- к.50 Основания и фундаменты зданий и сооружений
- Директивные письма, положения, рекомендации и др.
- Окружающая среда. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность
СП 54.13330.2011. Здания жилые многоквартирные
Обсуждения
Другие обсуждения
В п.4.10 СП 54 фразу
"предприятия питания и досуга с числом мест более 50, общей площадью более 250 м2 все предприятия, функционирующие с музыкальным сопровождением, в том числе дискотеки, танцевальные студии, театры, а также казино;"
следует читать как
"предприятия питания и досуга с числом мест более 50, общей площадью более 250 м2 , ( ЗАПЯТАЯ ? ТИРЕ? "а также" ? ) все предприятия, функционирующие с музыкальным сопровождением, в том числе дискотеки, танцевальные студии, театры, а также казино;" ?
Специалисты ООО "Девелопмент-проект" подготовили сводку замечаний и предложений по этому Своду Правил.
Скачать сводку по СП 54.13330.2011
Присылайте свои замечания и предложения!
Обсуждение: СП 54.13330.2011. Здания жилые многоквартирные
Уважаемые господа проектировщики, есть ли законный способ обойти п 9.19 в СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Интересует возможность ухода от двойного тамбура. Кто с этим сталкивался?
Требования СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные." не входят в утвержденный перечень ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ требований согласно распоряжения правительства РФ 1047-р от 21.06.2010 "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Краткая аннотация от разработчика
Актуализация и гармонизация с Еврокодами СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»
Головной исполнитель – ОАО «ЦНС»
СНиП 31.01-2003 «Здания жилые многоквартирные» распространяются на вновь строящиеся и реконструируемые многоквартирные жилые здания высотой до 75 м (высота пожарно-техническая).
Разработаны Федеральным государственным унитарным предприятием – Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве (ФГУП «ЦНС») с участием коллектива специалистов ведущих научно-исследовательских и проектных организаций; внесены Управлением стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя России; приняты и введены в действие с 1 октября 2003 г. постановлением Госстроя России от 23. 06. 2003 г. № 109.
Рассмотрение многочисленных запросов от проектных и экспертных организаций, проводившееся в течение периода начиная с 2003 г. и по настоящее время, позволило провести анализ применения отдельных правил данного нормативного документа и определить направления их изменений.
Актуализация СНиП 31-01 уже проводилась в 2007 – 2008 гг. В результате этой работы в проект СНиП были введены дополнения и изменения по замечаниям экспертной комиссии по техническому регулированию при Министерстве регионального развития Российской Федерации. Подробно результаты рассмотрения проекта актуализированного в 2008 г. СНиП 31-01 освещены в статье «Актуализация СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» («БСТ» №8, 2008 г.). По не зависящим от авторов актуализации причинам проект СНиП 31-01-2008, одобренный указанной экспертной комиссией, не был утвержден Минрегионразвития РФ. В течение 2009 г. по проекту актуализации поступали от различных организаций предложения и замечания, в том числе от МЧС РФ, ВНИИПО, ЦНИИЭПжилища, департамента жилищно-коммунального хозяйства Минрегиона РФ и др. Несмотря на то, что замечания поступили со значительным опозданием, они рассмотрены и учтены в первой редакции проекта, выполненного в настоящее время.
В проекте актуализации приняты во внимание предложения и замечания, поступившие в период публичного рассмотрения нового проекта 15 сентября – 15 ноября 2010 г., а также предложения и замечания экспертов рабочей группы ТК 465.
Анализ действующего СНиП 31-01 показал необходимость его проверки на соответствие целям и задачам следующих законов, вступивших в силу после утверждения данного СНиП:
Действующий СНиП 31-01-2003 был разработан в соответствии с положениями Директивы 89/106/ЕС от 21 декабря 1988 г. «О взаимоувязывании законов, постановлений и административных положений, применяемых странами-членами ЕЭС в отношении строительной продукции». Структура документа соответствует рекомендациям по содержанию национальных нормативных и нормативно-правовых актов, распространяющихся на жилые здания. Эти рекомендации изложены в документе «Компендиум ЕЭК ООН, включающий образцы положений для строительных правил. Жилые здания», который увязан с Директивой 89/106 и основополагающими документами к ней.
Структура СНиП соответствует группам основных требований упомянутой выше Директивы 89/106/ЕС, а также задачам Закона Российской Федерации «О техническом регулировании». Она не требует изменений, так как построена по свойствам здания. В структуре СНиП 31-01 существуют специальные разделы по безопасности жилых зданий, в том числе пожарной, механической, санитарно-эпидемиологической, безопасности при пользовании зданием и его отдельными элементами. Предшествующие нормативные документы по проектированию жилых зданий, в том числе СНиП 2.08.01-89, строились поэлементно (этажи жилые, этажи нежилые, входная группа, и т.п.), что не соответствует требованиям документов ЕЭС.
В предложенном ФГУ «ФЦС» образце структуры нормативных документов исключен раздел «Введение», что, по мнению разработчиков СНиП 31-01, следует обсудить, так как в этом разделе имеются важные положения.
Во Введении указано на соответствие задачам и требованиям Федеральных законов Российской Федерации определенных разделов СНиП 31-01. Например, указано, что раздел 7 соответствует задачам и требованиям Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», так как в Перечне обязательных разделов и пунктов данного СНиП раздел 7 отсутствует, что может вызвать многочисленные запросы проектировщиков и надзорных органов. Существуют мнения о возможности исключения противопожарных правил из СНиП. Однако работа над его актуализацией показала, что это невозможно, так как в данном СНиП (и в аналогичных, распространяющихся на другие типы зданий) содержатся специфические вопросы противопожарной защиты, которые не отражены ни в законе №123-ФЗ, ни в многочисленных СП, его разъясняющих.
Во Введении также указано на то, что раздел 11 «Энергосбережение» соответствует целям закона РФ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с запросами об обязательности этого раздела.
Во Введении указано, что здания, начатые строительством по проектной документации, утвержденной до (год подлежит обсуждению) могут строиться и вводиться в эксплуатацию без корректировки проектной документации по настоящим нормам.
В еврокодах основные требования упомянутой Директивы 89/106/ЕС получили лишь частичное отражение (главным образом в части надежности конструкций и оборудования зданий и сооружений и их пожарной безопасности). В СНиП 31-01 требования надежности конструкций и оборудования имеют отсылочный характер, а требования пожарной безопасности – частично отсылочный характер. По этим вопросам нормы на жилые здания гармонизированы с международными и европейскими стандартами в той мере, в какой гармонизированы те документы, на которые в этом СНиП имеются ссылки.
В еврокодах содержание других групп основных требований Директивы 89/106/ЕС, а именно: санитарно-гигиенические требования и охрана окружающей среды; безопасность в процессе эксплуатации; защита от шума; экономия энергии не нашли отражения, поскольку соответствующие требования устанавливаются преимущественно в нормативных правовых актах, принимаемых на национальном уровне или на уровнях административных образований. Поэтому при установлении соответствующих требований СНиП 31-01 разработчики руководствовались положениями, содержащимися в «Основополагающих документах», разработанных в развитие этих основных требований Директивы 89/106/ЕС.
Таким образом, СНиП 31-01 гармонизирован в целесообразном объеме с европейскими правилами, а его актуализация свелась к отдельным уточнениям, связанным в частности с введением в действие технических регламентов о безопасности зданий и сооружений и о требованиях пожарной безопасности, а также с изменением некоторых санитарных норм. Дополнительная гармонизация необходима в части применения пассажирских лифтов для жилых зданий с меньшей этажностью, что будет соответствовать ИСО 41-90 «Выбор лифтов для жилых зданий».
Дополнения и изменения документа в целом
Документ дополнен рядом новых пунктов, правила которых направлены на усиление безопасности здания и его элементов, соответствующие дополнения также сделаны в существующие пункты. К ним относятся пункты: 1.4, 1.5, 1.6, 4.8, 4.12, 7.1.7, 7.1.15, 7.1.17, 7.1.18, 7.2.3, 7.2.10а, 7.3.1, 7.3.5, 7.3.13, 7.3.14, 8.8а, 8.11, 9.6, 9.27а, 9.29, 9.32, 9.34, 9.35.
В ряде пунктов изменена терминология в связи с введением в Жилищный кодекс Российской Федерации терминов и понятий, не совпадающих с ранее принятыми в СНиП 31-01. К ним относятся пункты 1.2, 4.14, все пункты раздела 5, кроме 5.3б и 5.4; 9.4, 9.6, 9.7, 9.13, 9.14, 9.31.
В соответствии с предложениями, полученными при рассмотрении первой редакции проекта актуализации СНиП, внесены поправки в п.п.: 1.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.а, 4.6, 4.8, 4.9, 4.11, 4.16, 5.1, 5.4, 7.1.2, 7.1.7, 7.2.1, 7.2.3, 7.2.6, 7.2.8, 7.3.2, 7.3.7, 7.3.8, 7.3.9, 7.4.6, 8.2, 8.8ф, таблица 9.1, 9.2, 9.3, 9.6, 9.12, 9.17, 9.22, 9.27, 11.6, приложение Б.
Дополнения и изменения по отдельным разделам
Раздел 1. «Область применения»
В п. 1.1 по результатам обсуждения на рабочей группе ТК 465 исключено распространение документа на общежития квартирного типа. Общежития квартирного типа, размещаемые в секционных домах, в соответствии с новым Жилищным Кодексом РФ можно отнести к жилым домам служебного назначения, и не распространять на них правила данного СНиП.
Выделены в отдельный пункт типы домов, на которые не распространяется СНиП, а их перечень дополнен типами, обозначенными в статье 92 нового Жилищного Кодекса РФ.
Раздел в связи с многочисленными запросами дополнен пунктами: о проектировании зданий высотой более 75 м, о правилах при необходимости отступлений от норм, о правилах при изменении функционального назначения отдельных помещений.
Раздел 4. «Общие положения»
Пункты: 4.1, 4.2, 4.2а дополнены в соответствии с правилами Градостроительного Кодекса РФ.
Введены новые пункты 4.2а и 4.4а.
В п. 4.3 уточняется, что правило относится к специализированным домам.
Анализ запросов по главе 4 СНиП 31-01 показал, что содержание отдельных пунктов понимается неоднозначно, а именно пп. 4.4, 4.10. Соответственно в них внесены уточнения.
П. 4.8 дополнен абзацем о том, что начиная с 2015 г. оснащение лифтами жилых зданий должно осуществляться в тех случаях, когда отметка пола верхнего этажа равна или превышает отметку пола первого этажа на 8,4 м. Такое правило соответствует ИСО 41-90 «Выбор лифтов для жилых зданий», в котором хороший уровень комфорта включает устройство лифта в четырехэтажных зданиях, а отличный – устройство лифта в трехэтажных зданиях.
В п. 4.8 внесено дополнение о том, что в специализированных домах для престарелых и для семей с инвалидами лифты должны устраиваться независимо от этажности дома.
В п. 4.10 вставлены слова «в подвальном», так как наличие правил о подвальных этажах в следующем п. 4.11 вводит некоторых проектировщиков при прочтении п. 4.10 в заблуждение, что в подвале ничего размещать нельзя.
В п. 4.10 введены редакционные правки в соответствии с запросами. Вместо «похоронного бюро» – «магазин ритуальных услуг», вместо «общественные уборные» – «общественные туалеты», также введен запрет на размещение всех учреждений, функционирующих с музыкальным сопровождением.
В п. 4.12 указано, с какой целью установлено правило этого пункта, так как на практике оно часто нарушается.
В пункты 4.14, 4.15, 4.16 внесены редакционные правки, в том числе в связи с частичным переносом содержания в другие разделы.
П. 4.14 редактируется с учетом ст. 17 Жилищного Кодекса РФ и в целях лучшего прочтения текста.
П. 4.15 расчленяется на общую часть, которая остается в разделе 4, и на правило, обеспечивающее безопасность здоровья жителей при размещении автостоянки в объеме жилого дома. Это правило перенесено в раздел 8.
П. 4.16 перенесен в раздел 9 в связи с тем, что его содержание более относится к вопросам санитарной безопасности.
В пункте 4.17 указано, что необходимость устройства мусоропровода в жилых домах определяется заказчиком по согласованию с органами местного самоуправления и с учетом принятой в населенном пункте системы мусороудаления. Устройство мусоропровода необходимо в специализированных домах для инвалидов и для престарелых. Весь пункт перенесен в раздел 9, так как правило относится к санитарным требованиям.
Раздел 5. «Требования к квартирам и их элементам»
Наименование раздела изменяется, пункты: 5.3, 5.5 – 5.10 редактируются в связи с введением в новый Жилищный Кодекс РФ терминологии, отличающейся от принятой в СНиП 31-01, в целях предотвращения разночтений в будущем.
Раздел 6. «Несущая способность и деформативность конструкций»
В заголовке раздела и в п. 6.3 указано, что деформативность не любая, а допустимая.
В пункты 6.1, 6.3 внесены редакционные правки, в том числе в связи с частичным переносом их в другие разделы.
Раздел 7. «Пожарная безопасность»
Весь раздел приведен в соответствие с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.
П. 7.3.3 приведен в соответствии с ГОСТ на пожарные извещатели, исправлена ошибка и записано вместо 52 оС – 54 оС.
В п. 7.4.3 перед цифрой «1,6 м» введено слово «(в свету)» в связи с запросами о соответствующем уточнении.
Пункты 7.36 и 7.37 изменены, п. 7.38 исключен.
Раздел 8. «Безопасность при пользовании»
В п. 8.3 вводится дифференциация высоты ограждения в зависимости от размещения ограждаемого элемента – снаружи или внутри здания.
Пункт 8.8а. Для повышения безопасности здания вводится правило по размещению помещения охраны – новый пункт 8.8а.
П. 8.11 разделен: общие положения об эксплуатируемой крыше размещены в разделе 4, а правила по безопасной ее эксплуатации оставлены в разделе 8.
П. 8.12 перенесен в раздел 7.4 как содержащий в основном противопожарные требования.
Раздел 9. «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований»
В пп. 9.4, 9.6, 9.7, 9.13, 9.14 и 9.31 термины приводятся в соответствие с принятыми в новом Жилищном Кодексе РФ.
П. 9.6 уточнен с учетом того, что горизонтальное сквозное проветривание в жилых домах невозможно устраивать через незадымляемую лестничную клетку и нереально – через внеквартирный коридор, как это предлагается в СНиП 41-01.
П. 9.25 дополнен ссылками на санитарные нормы, регламентирующие шумозащиту, освещенность и инсоляцию. Введен дополнительный пункт по инсоляции.
Введены новые пункты 9.25а и 9.27а по приемам шумозащиты.
В п. 9.29 введено дополнение о защите территории от загрязнения сточными водами.
В пункты 9.30, 9.31 внесены редакционные правки, в том числе в связи с частичным переносом их в другие разделы.
В новые пп. 9.31, 9.32 и 9.33 из раздела 4 перенесены правила санитарной безопасности мусоропровода, встроенной автостоянки, а также необходимости кладовой уборочного инвентаря.
Новые пункты 9.34 и 9.35 введены в раздел с целью обеспечения защиты от шума верхнего этажа при наличии эксплуатируемой крыши и защиты нижнего этажа от радона.
Раздел 11. «Энергосбережение»
Требования СНиП 31-01к экономии энергии основаны на требованиях СНиП 23-02 «Тепловая защита зданий», который отразил результаты многолетних исследований с учетом мировой практики энергосбережения. Введение в действие Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» потребовало некоторого развития положений СНиП 23-02, и соответствующие работы, по нашим сведениям, ведутся в настоящее время в НИИ стройфизики. Требования СНиП на жилые здания в части энергосбережения могут быть скорректированы только после нормативного завершения этих работ.
В п. 11. дополнительно включены рекомендации по использованию возобновляемых природных источников энергии, а также – по достижению оптимальных с точки зрения энергосбережения объемно-планировочных решений жилых зданий и по ориентации зданий и их помещений по отношению к странам света с учетом преобладающих направлений холодного ветра и потоков солнечной радиации.
Внесены изменения в содержание п.11.6 в связи с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. №235 «О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Приложение А. «Перечень законодательных и нормативных документов, на которые имеются ссылки в тексте»
Приложение перенесено в раздел 2 по рекомендации экспертов рабочей группы ТК 465, дополнено законодательными документами, в связи с чем изменено его наименование, а также новыми нормативными документами, утвержденными в период после выхода СНиП 31-02 в 2003 г. Исключены отмененные нормативные документы.
Приложение Б. «Термины и определения»
Приложение перенесено в раздел 3 по рекомендации экспертов рабочей группы ТК 465. В Приложении уточняется ряд определений в соответствии с наиболее часто поступающими запросами (блокированный жилой дом, веранда). Приложение дополняется рядом определений, согласующихся с терминами, принятыми в новом Жилищном Кодексе Российской Федерации, а также новыми определениями, необходимыми в свете поступающих вопросов. Заменены ссылки на отмененный документ.
Приложение В
Приложение В в связи с переносом приложений А и Б в основной текст получило наименование «Приложение А». В Приложении увязываются отдельные термины с принятыми в Жилищном Кодексе РФ во избежание дальнейших разночтений при проектировании.
В приложение введены показатели общей площади жилого здания, площади квартиры, общей площади квартиры, строительного объема здания, необходимые для потребительской характеристики жилого здания и квартир, в настоящее время установленные в СП 31-107, а ранее имевшиеся в СНиП 2.08-01.
Введен показатель «полезная площадь жилого здания» по аналогии с показателями по СНиП «Общественные здания и сооружения» и указано назначение показателя «общая площадь жилого здания». Это связано с часто поступающими запросами от административных органов, инвесторов и других пользователей данного СНиП, заблуждающихся в отношении сущности показателя «общая площадь здания».
Приложение Г
Приложение Г в связи с переносом приложений А и Б в основной текст получило наименование «Приложение Б». В связи с многочисленными обращениями проектных организаций, стремящихся в целях экономии установить в зданиях в 10 этажей и выше один лифт вместо двух, уточнено примечание к таблице о возможности установления числа лифтов путем расчета.
Скачать краткую аннотацию в формате .doc.
Скачать краткую аннотацию в формате .pdf.
Здравствуйте!
В приложении В.1 наблюдается некоторая нестыковка понятий. В заголовке упоминается общая площадь здания, тогда как в В.1.1 его расшифровка отсутствует. Отсюда уже не первый раз возникают пересуды - что включать в ТЭП. Помимо всех прочих показателей, мы (как проектировщики) всегда даем площадь жилого здания, а заказчики нередко просят общую площадь здания. Судя по всему, это не сумма площадей жилых этажей, коей является площадь жилого здания. Либо это сумма площадь жилого здания + площадь соцкультбыта + площадь технических этажей? Гадать сколько угодно можно, разъясните пожалуйста поконкретнее, если можно - что такое общая площадь здания.
Владимир, добрый день!
В приложении В1 в пп. В.1.1. описаны правила определения общей площади здания. То есть площадь жилого здания и общая площадь жилого здания, в данном случае - это одно и тоже.
Для сравнения, можно посмотреть определение общей площади здания в СП 118.13330.2012 приложение Г (по ссылке откроется этот документ в NormaCS).
СП 54.13330.2011 таблица 9.1.
Помещение с газоиспользующим оборудованием с закрытой камерой сгорания величина воздухообмена указана - 1 м3/ч.
Прошу уточнить величину этого воздухообмена. Я считаю это описка. Должно быть указано 1 крат. В предыдущем документе
СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные таблица 9.1 величина воздухообмена указана - 1 крат (+100 м3/час на плиту)
Для вентиляции помещения с теплогенераторами воздухообмен 1 м3/час настолько малая величина, что её невозможно ощутить или замерить.
Грамотнее написать в графе величина воздухообмена -" прочерк". А ведь оборудование – теплогенераторы, дымоходы и трубопроводы выделяют тепло.
Вытяжная и приточная вентиляция этого помещения в 1 м3/час просто абсурд. Подобрать решетку и канал для 1 м3/час не возможно!
Ни в одном нормативном документе нет величины воздухообмена в 1 м3/час.
Я считаю это описка! Можно ли обратиться за разъяснением к авторам этого СП?
rmn887, добрый день!
Да, Вы правы, там опечатка в обозначении (м3/час). В новой версии, в СП 54.13330.2016 уже всё исправлено, там стоит кратно, без м3/час. Но обратимся за исправлением в опечатки, так как пункт 9.2 СП 54.13330.2011 входит в Перечень 1521.
Добрый день. К сожалению в проекте СП 54.13330.2016 тоже указана величина 1 м3/час.
rmn887, в проекте (третья редакация у нас на сайте) было указано точно также, как и в СНиП 31-01-2003.
Но в окончательной редакции, которая и была опубликована и уже вступила в действие, таблица выглядит следующим образом.
Большое спасибо за оперативность. Приятно общаться с профессионалами!
Можно с Вами обсудить второй вопрос.
СП 54.13330.2011 пункт 9.6 - в жилых комнатах и кухне приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, клапаны и другие устройства.
Вопрос: Как понимать это перечисление? Обязательно наличие всех этих условий для притока воздуха или достаточно наличие регулируемых оконных фрамуг и форточек?
rmn887, добрый день!
Да, достаточно одного конструктива.
В пункте идет перечисление и стоит союз "или", то есть принимать пункт следует как "или-или". Достаточно оконных фрамуг и форточек.
Спасибо за помощь
NormaCS,
в действующем СП 54.13330.2011, цитата:
"9.6 В жилых комнатах и кухне приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, клапаны или другие устройства, в том числе автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием".
в новом СП 54.13330.2016:
"9.6 В жилых комнатах и кухне приток воздуха следует обеспечить через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, клапаны или другие устройства, в том числе стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием". (убрано слово "автономные").
"9.7 Удаление воздуха следует предусматривать из кухонь, уборных, ванных комнат и, при необходимости, из других комнат квартир...
Объединение вентиляционных каналов из кухонь, уборных, ванных комнат, санузлов, кладовых для продуктов с вентиляционными каналами из помещений с газоиспользующим оборудованием и автостоянок не допускается."
ВОПРОС: можно ли объединять вентиляционные каналы из кухонь и санузлов через спутники в общий сборный канал, если на кухнях нет газового оборудования?
rmn887, добрый день!
Что Вы вкладываете в понятие "спутники"? Разъясните, пожалуйста.
Судя по прошлым ответам - нельзя объединять, по крайней мере с санузлами. Пока ничего не изменилось в этом пункте.
Воздуховоды кухонь и санузлов следует проектировать отдельно или вместе?
Вентиляционные каналы кухонь и с/узлов
Также недавно мы здесь обсуждали похожий вопрос, посмотрите: http://www.normacs.info/discussions/2314#9819
4.6 В жилых зданиях следует предусматривать электроосвещение, силовое электрооборудование, телефонизацию, радиовещание (эфирное или проводное), телевизионные антенны и звонковую сигнализацию, а также автоматическую пожарную сигнализацию, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, лифты для транспортирования пожарных подразделений, средства спасения людей, системы противопожарной защиты в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, а также другие инженерные системы, предусмотренные заданием на проектирование.
Вопрос: Фраза "предусмотренные заданием на проектирование" относится только к "другим инженерным системам" или ко всему перечню инженерных систем?
werola, добрый день!
Мы не видим разницы между трактовками или не совсем поняли вопрос. В задании на проектирование точно будет электроосвещение, сигнализация и далее по списку. Также речь идет и о других инженерных системах, которые могут быть в задании на проектирование.
Обязательные требования проектировщик должен выполнить. Требования документов добровольного перечня должен выполнить, чтобы не заниматься обоснованием СТУ. Добавить требования к требованиям технических регламентов заказчик может в техническом задании для любой инженерной системы.