СП 54.13330.2022. Здания жилые многоквартирные
Обсуждения
Другие обсуждения
Пункт 9.11 СП 54.13330.2022:
«Удаление воздуха следует предусматривать из кухонь (кухонь-столовых, кухонь-ниш), уборных (туалетов), ванных комнат (душевых), совмещенных санузлов. При этом следует предусматривать установку на вытяжных каналах и воздуховодах регулируемых вентиляционных решеток и клапанов.
При наличии клапанов допускается установка нерегулируемых вентиляционных решеток.
При проектировании кухонь-ниш следует предусматривать устройство механической вытяжной вентиляции в здании».
- При наличии кухни-ниши механической вентиляцией должно быть оснащено всё здание или только квартиры, где есть кухня-ниша? Если только квартиры, где кухни-ниши, то чем регламентировать данное решение?
Минимальные площади комнат в квартире.
В п. 5.11 СП 54.13330.2022 указаны минимальные площади жилых комнат и помещений в квартирах. Следует ли соблюдать эти площади в квартирах коммерческого жилого фонда?
Следует ли считать, что площадь комнаты с кухней-нишей в однокомнатной квартире типа "студия" должна быть не менее 14м2+5м2=19м2, в том числе в коммерческом жилье?
В тексте документа отсутствует информация по этому вопросу.
lalakina71, добрый день. Поделитесь информацией решился ли этот вопрос? В стройконсультанте нам сказали, что не могут дать ответ - не знают(
shipilova, к сожалению, ответа так и нет. Причем, я задала еще около 10 вопросов по разным СП, на них тоже нет ответов. Вот такие у нас нормы)
lalakina71, мои специалисты были на форуме 100+ в Екатеринбурге, где выступали представители минстроя. Сказали что этот пункт будут переписывать, и что для коммерческого жилья им руководствоваться не нужно. Но это неофициально(( в начале 2023 должен выйти новый СП. а вот что делать оставшееся время - неизвестно)))
Видимо очень много жалоб от дивелоперов и прочих застройщиков коммерческого жилья
Здравствуйте! Есть ли новости по этому вопросу?
nbelesta1512,
Я делала официальный запрос в Минстрой. Вот их ответ:
Положения СП 54.13330.2022 включены в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента, утвержденный Приказом Росстандарта от 06.07.2022 № 1653. С учетом части 4 статьи 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в добровольный перечень, является достаточным условием обеспечения безопасности. В случае отсутствия требований к зданиям и сооружениям, включенных в обязательный перечень, но при наличии требований, включенных в добровольный перечень, неприменение добровольных требований не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. При этом, в случае отклонения от установленных добровольных требований, допускается применение предварительных национальных стандартов Российской Федерации, стандартов организаций и (или) иных документов, в которых проектные значения, характеристики здания или сооружения, а также проектируемые мероприятия по обеспечению безопасности, обоснованы одним или несколькими способами, предусмотренными частью 6 статьи 15 Технического регламента.
Габариты жилых комнат и вспомогательных помещений в квартирах следует определять с учетом требований эргономики и размещения необходимого набора оборудования и предметов мебели. Необходимая площадь помещений определяется с помощью комплекса нижеследующих показателей:
качества воздушной среды в помещении, которое в свою очередь зависит от скорости воздуха и кратности воздухообмена помещения согласно СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
системы функциональных требований с выделением зон рабочих процессов, включающих в себя группы функционально взаимосвязанных предметов, мебели и оборудования. Обоснованность принятых технических решений устанавливается в рамках проведения экспертизы проектной документации согласно положениям статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
lalakina71, спасибо за ответ. На мой взгляд проще выполнять требования СП, чем уходить в разработку обоснований, которые могут вомприниматься как эфимерные, особенно в суде, а это риски застройщиков. Сегодня большинство проектировщиков и экспертов придерживаются СП, доказывать и рассматривать отступления не собираются.
nbelesta1512, Да, странная позиция Минстроя - перекладывать всю ответственность на проектировщика и эксперта, которым нечем руководствоваться при обосновании отступлений. Нет минимальной жилой площади на 1 человека, нет минимального перечня и габаритов оборудования и мебели для расстановки в квартире. Даже площадь рабочего места в офисе нормируется, а вот жилая площадь квартиры - нет... Скоро будем жить в капсулах.
lalakina71, больная тема про позицию Минстроя: с одной стороны требования к минимальной площади квартиры, а с другой финансирование приобретения муниципалами квартир для переселения из аварийного жилья (а там сами знаете какие планировки) один к одному!
lalakina71, Вопрос то особенно остро стоит для коммерческого жилья. Людям не нужны спальни 16м2, им нужны большие кухни-столовые. Если застройщики начинают совмещать больщие столовые и спальни 16м2, то перестает покупатель интересоваться такими большими квартирами.
Но обещали что в январе будет опубликован новый СП54. Причем его хотели поделить на 2 части. Но пока тишина(
lalakina71, Здравствуйте. А вы могли бы письмом поделиться?
Добрый день.
Возможно ли использовать такую логику для решения похожего вопроса для квартир студия+1, студия+2, студия+3 коммерческого/частного жилого фонда:
Если это допустимый вариант, то тогда еще дополнительный вопрос: можно ли обеденную зону помещения "кухни-столовой" включить в жилую площадь или жилая площадь в этом случае будет только из площади спален состоять?