Все обсуждения

ГОСТ 31385-2023. Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия

  Показать карточку документа

Обсуждения

РВС без ГО и УЛФ

Добрый день.

В предыдущей версии ГОСТ 31385-2016 согласно п. 5.5.3б) и Таблицы 2 - Типы резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, для нефтей с температурой вспышки свыше 55°С и давления насыщенных паров менее 26,6 кПа допускается применять резервуары со стационарной крышей без газовой обвязки и установки улавливания легких фракций (РВС без ГО и УЛФ).

По ГОСТ 31385-2023 п. 5.2.3 Таблица 2 - Типы резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов применнение РВС без ГО и УЛФ возможно для нефтей с температурой вспышки не более 61°C, давление насыщенных паров от 26,6 кПа.

Таким образом наблюдается явное противоречие. Согласно Таблицы 2 ГОСТ 31385-2023 для резервуаров с нефтью более легкой и склонной к более интенсивному испарению допускается применение РВС без ГО и УЛФ, а для более тяжелых нефтей с менее инстенсивным испарением предлагается резервуары оборудовать ГО и УЛФ.

Прошу уточнить правильность требваний Таблицы 2 ГОСТ 31385-2023 относительно применения газовой обвязки и установки улавливания легких фракций при проектировании РВС для нефти с давлением насыщенных паров менее 26,6 кПа.

1

vedmidvs, мало того, в первых двух строках таблицы 2 ГОСТ 31385-2023 указано "давление насыщенных паров ... по ГОСТ 6356", хотя ГОСТ 6356 распространяется на метод определения температуры вспышки в закрытом тигле. Должны были указать ГОСТ 1756 "Нефтепродукты. Определение давления насыщенных паров", как было в таблице 2 ГОСТ 31385-2016.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите на сайт, чтобы оставить комментарий.

Другие обсуждения

Объем приборов КИП

В приложении Д12.1 говориться "Для обеспечения безопасной эксплуатации на резервуарах следует устанавливать соответствующие контрольно-измерительные приборы и автоматические устройства для обеспечения безопасности (КИПиА — сигнализаторы максимального и минимального уровня нефти и нефтепродукта), уровнемеры, датчики температуры и давления, пожарные извещатели и прочее."

Прошу пояснить, обязательно ли устанавливать сигнализатор минимального уровня (отдельный прибор), если у нас имеется датчик уровня, который способен сигнализировать нижний аварийный уровень?

Для инвормации, у нас РВСП

Оборудован следующими приборами КИП:

1. два уровнемера с функцией измерения уровеня продукта, уровеня подтоварной воды, температуру продукта в заданных точках по высоте резервуара, гидростатического давления продукта

2. три сигнализатора максимального аварийного уровня.