Обсуждения
Другие обсуждения
В приложении Д12.1 говориться "Для обеспечения безопасной эксплуатации на резервуарах следует устанавливать соответствующие контрольно-измерительные приборы и автоматические устройства для обеспечения безопасности (КИПиА — сигнализаторы максимального и минимального уровня нефти и нефтепродукта), уровнемеры, датчики температуры и давления, пожарные извещатели и прочее."
Прошу пояснить, обязательно ли устанавливать сигнализатор минимального уровня (отдельный прибор), если у нас имеется датчик уровня, который способен сигнализировать нижний аварийный уровень?
Для инвормации, у нас РВСП
Оборудован следующими приборами КИП:
1. два уровнемера с функцией измерения уровеня продукта, уровеня подтоварной воды, температуру продукта в заданных точках по высоте резервуара, гидростатического давления продукта
2. три сигнализатора максимального аварийного уровня.
РВС без ГО и УЛФ
Добрый день.
В предыдущей версии ГОСТ 31385-2016 согласно п. 5.5.3б) и Таблицы 2 - Типы резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, для нефтей с температурой вспышки свыше 55°С и давления насыщенных паров менее 26,6 кПа допускается применять резервуары со стационарной крышей без газовой обвязки и установки улавливания легких фракций (РВС без ГО и УЛФ).
По ГОСТ 31385-2023 п. 5.2.3 Таблица 2 - Типы резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов применнение РВС без ГО и УЛФ возможно для нефтей с температурой вспышки не более 61°C, давление насыщенных паров от 26,6 кПа.
Таким образом наблюдается явное противоречие. Согласно Таблицы 2 ГОСТ 31385-2023 для резервуаров с нефтью более легкой и склонной к более интенсивному испарению допускается применение РВС без ГО и УЛФ, а для более тяжелых нефтей с менее инстенсивным испарением предлагается резервуары оборудовать ГО и УЛФ.
Прошу уточнить правильность требваний Таблицы 2 ГОСТ 31385-2023 относительно применения газовой обвязки и установки улавливания легких фракций при проектировании РВС для нефти с давлением насыщенных паров менее 26,6 кПа.
vedmidvs, мало того, в первых двух строках таблицы 2 ГОСТ 31385-2023 указано "давление насыщенных паров ... по ГОСТ 6356", хотя ГОСТ 6356 распространяется на метод определения температуры вспышки в закрытом тигле. Должны были указать ГОСТ 1756 "Нефтепродукты. Определение давления насыщенных паров", как было в таблице 2 ГОСТ 31385-2016.