Ответы экспертов
- Обязательно ли устанавливать на РВСП сигнализатор минимального уровня (отдельный прибор), если есть датчик уровня, который способен сигнализировать нижний аварийный уровень?
- Возможно ли предусмотреть заполнение резервуара параллельно через два ПРУ, соблюдая при этом скорость заполнения через каждый ПРУ не более 1 м/с?
- Возможно ли хранение нефти в резервуаре с понтоном (РВСП) на территории УНП?
Объем приборов КИП
В приложении Д12.1 говориться "Для обеспечения безопасной эксплуатации на резервуарах следует устанавливать соответствующие контрольно-измерительные приборы и автоматические устройства для обеспечения безопасности (КИПиА — сигнализаторы максимального и минимального уровня нефти и нефтепродукта), уровнемеры, датчики температуры и давления, пожарные извещатели и прочее."
Прошу пояснить, обязательно ли устанавливать сигнализатор минимального уровня (отдельный прибор), если у нас имеется датчик уровня, который способен сигнализировать нижний аварийный уровень?
Для инвормации, у нас РВСП
Оборудован следующими приборами КИП:
1. два уровнемера с функцией измерения уровеня продукта, уровеня подтоварной воды, температуру продукта в заданных точках по высоте резервуара, гидростатического давления продукта