Область применения
Документ утвержден
МЧС России, 2013-04-24
Комментарий
Текст с сайта http://www.vniipo.ru/resources
Разработчик
ФГБУ ВНИИПО МЧС России
Обсуждения
Другие обсуждения
На сайте Клуба пожарных и спасателей проанализировали изменение 1 (неопубликованные пока на сайте Ростандарта) https://fireman.club/news/analiz-izmeneniy-k-sp-4-13130-2013/
Как следует понимать пункт 8.5 СП 4.13130.2013 (если можно с иллюстрацией)?
dinikeev, спасибо за замеченную опечатку, поправили.
dinikeev, исправили. В ближайшее время появится в системе.
Технический смысл пункта понятен ... при его мысленной малейшей корректировке с целью приведения в соответствие с правилами русского языка.
Было бы, полагаю, правильнее слово "отделять" заменить на "отделяются"?
Между словами "здания" и "объекты" пропустили запятую, тем самым изменив смысловую нагрузку данного пункта. Прошу исправить.
Здравствуйте!
В пункте 6.5.83 СП 4.13130.2013 упоминается понятие "противопожарная зона", но ни где четкого определения проитивопожарной зоны нет.
Разъясните пожалуйста что такое "противопожарная зона" применимо к конвейерным галереям и вообщем плане.
6.5.83 При проектировании галерей и эстакад конвейерного транспорта необходимо выполнять следующие требования:
конвейеры, устанавливаемые в подземно-надземных галереях, должны оснащаться лентами, выполненными из материалов НГ и группы Г1;
галереи, предназначенные для транспортирования грузов, содержащих горючие материалы, необходимо выполнять из строительных конструкций с пределом огнестойкости не менее EI 15. При транспортировании негорючих грузов предел огнестойкости строительных конструкций не нормируется;
для галерей и эстакад с несущими и ограждающими конструкциями класса К3 предусматривать противопожарные зоны: через каждые 100 м и в местах пересечений в одном или разных уровнях (расстояние по горизонтальной проекции между пожароопасными конструкциями не менее 6 м); в местах размещения галерей над зданиями (длина зоны равна ширине здания, увеличенной на 3 м с каждой его стороны);
для надземных наружных галерей и эстакад с несущими и ограждающими конструкциями классов К1, К2 в местах примыкания к зданиям предусматривать противопожарные зоны длиной не менее 6 м;
в местах примыкания галерей к перегрузочным узлам, совмещаемым с противопожарными зонами, предусматривать противопожарные перегородки с противопожарными дверями;
в местах примыкания галерей к зданиям с категорий А, Б и В предусматривать противопожарные двери 2 типа или водяные завесы;
из каждой противопожарной зоны галереи и эстакады (кроме противопожарных зон, примыкающих к зданию) должен предусматриваться выход на лестницу, выполняемую из материалов НГ;
в местах пересечения галерей и эстакад с железнодорожными путями при тепловозной тяге и расположении низа галерей и эстакад на высоте до 12 м над головкой рельса надлежит предусматривать защиту от возгорания участков галерей и эстакад в каждую сторону от оси дороги на 3 м;
в местах пересечения галерей и эстакад с железнодорожными путями, предназначенными для перевозки расплавленного металла и шлака, галереи и эстакады должны быть защищены экранами с пределом огнестойкости не менее EI 45, выходящими в каждую сторону от пути на 3 м.
Письмо МЧС России
от 10.11.2014 г. N 19-2-7-4796
"О порядке применения отдельных требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"
В настоящее время в адрес Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России участились обращения от граждан и юридических лиц по порядку применения отдельных требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - технический регламент) и СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (далее - СП 4.13130.2013), в части касающейся размещения крышных котельных.
В соответствии с ч. 2 ст. 78 Технического регламента для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований настоящего Федерального закона должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Учитывая, что СП 4.13130.2013 не ограничивает размещение крышных котельных по высоте здания и содержит необходимый перечень требований пожарной безопасности к ним, разработка СТУ на данные объекты и согласование их размещение с органами федерального государственного пожарного надзора не требуется.
Заместитель главного государственного инспектора
Российской Федерации по пожарному надзору -
заместитель директора Департамента надзорной
деятельности и профилактической работы С.П. Воронов
По информации, полученной непосредственно от разработчика данного документа, ФБГУ ВНИИПО МЧС России, в пункте 5.4.8 допущена опечатка. Она будет скорректирована в подготовленном Изменении №1 к СП 4.13130.2013.
Соответствующий пункт изменения изложен в следующей редакции:
"Пункт 5.4.8. В первом абзаце вместо слов «из материалов класса пожарной опасности К0» записать слова из материалов группы горючести не ниже Г1»."
Таким образом, номенклатура материалов для отделки существенно расширится. В настоящее время проект Изменения №1 находится на утверждении в ДНПР МЧС России.
По теме этого документа
Ответы экспертов
- О проектировании проездов пожарных транспортных средств для промышленных предприятий нефтегазоперерабатывающей промышленности
- Каким нормативным документом пользоваться при размещении на генеральном плане дренажных емкостей относительно насосных ЛВЖ и пунктов слива?
- Допустимо ли проектировать чердак одноэтажного здания без прохода вдоль него и без устройства в нем люков или окон
- Требуется ли проверка взрывоопасных зон промышленной газовой печи для нагрева металла, работающей на природном газе?
- Требуются ли мероприятия по заземлению, молниезащите, защите от статического электричества для подземного газопровода и защитного стеклопластикового футляра на газопроводе?
- Какие требования имеются к разворотным площадкам и радиусам поворота проездов автомобилей на территории производственных и складских зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5?
- О требованиях НТД по пределам огнестойкости стальных конструкций технологических эстакад
- Как определяется минимально требуемое противопожарное расстояние от сооружения ЗРУ до наземных резервуаров с дизельным топливом?
- Может ли быть применен дренчерный ороситель для ограничения распространения пожара в смежный пожарный отсек?
- Как зависит необходимость устройства установок водяного орошения от площади яруса наружной этажерки?
- Можно ли использовать всю площадь подвала жилого многоэтажного дома под блоки с хозяйственными кладовыми?
- О размещении резервуаров водорода в составе установки каталитического риформинга бензина
- О выборе пределов огнестойкости строительных конструкций при проектировании эстакады для прокладки тепловых сетей и кабелей
- О проектировании лестничных клеток с выходом на кровлю для обеспечения деятельности пожарных подразделений в одноэтажном производственном здании
- О пределах огнестойкости несущих строительных конструкций технологических трубопроводов в составе нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств
- О приоритетности СП 4.13130.2013 для целей исполнения требований Технических регламентов
- С какой целью в СП 122.13330.2023 введено новое требование об установке емкостей с запасами пенообразователя в тоннелях?
- Как определить размеры охранной зоны надземной непроходной внеплощадочной кабельной электрической эстакады?
- Можно ли запроектировать металлический каркас в качестве несущих конструкций склада аммиачной селитры?
Опечатка
Добрый день!
Исправьте опечатку в п. 6.5.83 "
"для галерей и эстакад с несущими и ограждающими конструкциями класса К3 предусматривать противопожарные зоны: через каждые 100 м и в местах пересечений в одном или разных уровнях (расстояние по горизонтальной проекции между пожароопасными конструкциями не менее 6 м); в местах размещения галерей над зданиями (длина зоны равна ширине здания, увеличенной на 3 м с каждой его стороны);"
sanek-pro27, спасибо за сообщение об опечатке в текстовой версии! Опечатку исправили. В следующем обновлении у Вас будет уже исправленная версия.