Все обсуждения

СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

  Показать карточку документа

Обсуждения

ошибка в пункте 6.10.5.14

Прошу прочесть данный пункт:

"6.10.5.14 При размещении насосов под этажерками должна быть предусмотрена возможность дистанционной остановки насосов от кнопочных постов управления, установленных в безопасных местах. Предел огнестойкости строительных конструкций при этом принимается не менее: колонн - R 120, балок и ригелей - R60. Перекрытие над насосами должно быть железобетонным, без проемов и по периметру иметь борт высотой не менее 15 м."

Как вы себе представляете борт высотой не менее 15 м?

1

dinikeev, спасибо, что обратили внимание на опечатку в гипертексте.

Должно быть как в сканкопии - 0,15м.

Опечатку обязательно исправим.

2

dinikeev, исправили. В ближайшее время появится в системе.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите на сайт, чтобы оставить комментарий.

Другие обсуждения

Обсуждение: СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

Как следует понимать пункт 8.5 СП 4.13130.2013 (если можно с иллюстрацией)?

shlyahovaas

Клиент NormaCS, 18 октября 2019

19
  Показать полностью

По теме этого документа