Приглашаем обсудить проект Изменения №1 СП 15.13330.2012
Публичное обсуждение продлится до 27 декабря 2015г.
В проекте Изменения №1 СП 15.13130.2012 внесены изменения в пункты п. 7.21-7.29, п.9.30 - 9.34, п.п. 9.83 – 9.87. Предлагается исключить рекомендуемое приложение «Д».
Только что увидел окончание публичного обсуждения 17 марта этого СП на официальном сайте ФАУ ФЦС, короче опоздал, но всё-таки может быть будет полезным упомянуть следующий момент.
В пп. 9.18 упоминается поправочный коэффициент К из таблицы 30. Здесь и далее по тексту в этой главе он упоминается в единственном числе. Поэтому не совсем понятно, если к конструкции применимы более одного условия из таблицы 30, нужно ли перемножать все значения К, соотетствующих условиям или нужно принимать один наименьший коэффициент.
Лично я придерживаюсь 1 мнения наряду с большой частью конструкторов, поэтому предлагаю эти пункты изложить примерно как в СНиП II-В.2-71
1 абзац п. 9.18
"9.18 Отношения для стен и перегородок при условиях, отличающихся от указанных в 9.17, следует принимать с поправочными коэффициентами k, приведенным в таблице 30."
1 абзац п. 9.19
"9.19 Отношения , приведенные в таблице 29 и умноженные на коэффициент k по таблице 30 для стен и перегородок, могут быть увеличены: при конструктивном продольном армировании кладки (при %) в одном направлении (в горизонтальных швах кладки) - на 20%."
Примечание 1 к таблице 30:
"Общий коэффициент снижения отношений , определяемый путем умножения отдельных коэффициентов снижения k (таблица 30), принимается не ниже коэффициента снижения , указанного в таблице 31 для столбов."
Либо вместо корректировки этих пунктов добавить примечание 4 к таблице 30:
"4. При наличии 2 и более условий из таблицы 30 коэффициент К принять равным произведению всех значений, соответствующих условиям эксплуатации конструкции."
Приглашаем обсудить проект Изменения №1 СП 15.13330.2012
Публичное обсуждение продлится до 27 декабря 2015г.
В проекте Изменения №1 СП 15.13130.2012 внесены изменения в пункты п. 7.21-7.29, п.9.30 - 9.34, п.п. 9.83 – 9.87. Предлагается исключить рекомендуемое приложение «Д».
Только что увидел окончание публичного обсуждения 17 марта этого СП на официальном сайте ФАУ ФЦС, короче опоздал, но всё-таки может быть будет полезным упомянуть следующий момент.
В пп. 9.18 упоминается поправочный коэффициент К из таблицы 30. Здесь и далее по тексту в этой главе он упоминается в единственном числе. Поэтому не совсем понятно, если к конструкции применимы более одного условия из таблицы 30, нужно ли перемножать все значения К, соотетствующих условиям или нужно принимать один наименьший коэффициент.
Лично я придерживаюсь 1 мнения наряду с большой частью конструкторов, поэтому предлагаю эти пункты изложить примерно как в СНиП II-В.2-71
1 абзац п. 9.18
"9.18 Отношения для стен и перегородок при условиях, отличающихся от указанных в 9.17, следует принимать с поправочными коэффициентами k, приведенным в таблице 30."
1 абзац п. 9.19
"9.19 Отношения , приведенные в таблице 29 и умноженные на коэффициент k по таблице 30 для стен и перегородок, могут быть увеличены: при конструктивном продольном армировании кладки (при %) в одном направлении (в горизонтальных швах кладки) - на 20%."
Примечание 1 к таблице 30:
"Общий коэффициент снижения отношений , определяемый путем умножения отдельных коэффициентов снижения k (таблица 30), принимается не ниже коэффициента снижения , указанного в таблице 31 для столбов."
Либо вместо корректировки этих пунктов добавить примечание 4 к таблице 30:
"4. При наличии 2 и более условий из таблицы 30 коэффициент К принять равным произведению всех значений, соответствующих условиям эксплуатации конструкции."
Ilez, это было, видимо, изменение №2 и срок его обсуждения да, уже прошел.
Тем не менее, отправим Ваше замечание разработчику. Учтут может быть в следующей редакции или прокомментируют.