Добрый день! Прошу обратиться к разработчику СП 257.1325800.2016 касательно пунктов:
7.13. Минимальную освещенность помещений гостиниц искусственным светом следует принимать в соответствии с приложением К
Таблица К.1
Наименование помещений |
Минимальная освещенность, лк, при лампах |
Поверхность, к которой относится норматив |
|
накаливания |
люминесцентных |
||
Номера (жилые помещения) |
30 |
75 |
0,8 м от пола |
Вестибюль |
50 |
100 |
Пол |
Общие гостиные, холлы, буфеты, бары и др. |
75 |
150 |
Пол |
Бюро обслуживания, административные помещения, помещения обслуживания проживающих |
75 |
200 |
0,8 м от пола |
Основные лестницы, общие коридоры, центральная бельевая, мастерские, комнаты чистки и глажения |
30 (50) |
100 |
Пол |
Общие санузлы, санузлы в номерах |
30 |
75 |
Пол |
Общие душевые |
50 |
- |
Пол |
Помещения обслуживающего персонала |
75 |
150 |
0,8 м от пола |
Складские помещения |
20 |
- |
0,8 м от пола |
Технические помещения |
30 |
- |
Пол |
Число в скобках для мастерских. |
8.21. Аварийное освещение следует предусматривать для службы приема, центрального диспетчерского пункта (ЦДП), узла связи, электрощитовых, постов охраны противопожарных служб в пределах 5% рабочего освещения. Эвакуационное освещение гостиниц следует обеспечивать в соответствии с СП 52.13330.2011 и требованиями [17].
на противоречие действующим нормативным документам СП 52.13330.2016 и СП 256.1325800.2016.
Комментарии к п. 7.13:
СП 52.13330.2016 п. 7.3.1 (в разделе «Освещение помещений общественных, жилых и вспомогательных зданий»): В общественных помещениях галогенные лампы накаливания для общего освещения допускается использовать только для обеспечения архитектурно-художественных требований.
СП 52.13330.2016 п. 6.2 (в разделе «Совмещенное освещение») Применение ламп накаливания разрешается в случаях, когда по условиям технологии, среды или требований оформления интерьера использование других источников света невозможно.
Таким образом, применение ламп накаливания допускается как вынужденная мера, в качестве исключения.
В СП 52.13330.2016 отсутствуют сведения о возможности снижения нормируемой освещенности при использовании различных источников света (ЛН, ЛЛ, СД).
Кроме того, согласно СП 256.1325800.2016 п. 5.2.3 «В помещениях, для общего освещения которых одновременно применяются люминесцентные или светодиодные лампы и лампы накаливания освещенность, должна выбираться как для люминесцентных или светодиодных ламп».
Согласно СП 52.13330.2016, п. 4.1 «В настоящем своде правил для помещений нормируется средняя освещенность на условной рабочей поверхности для любых источников света, кроме оговоренных случаев.»
Минимальная освещенность нормировалась согласно СП 52.13330.2011.
Для примера: табл. Л. 1 приложения Л, п. 103, нормируемая средняя освещённость гостиничного номера (раб. зона Г-0,00) – 200 лк.
Комментарии к п. 8.21:
СП 52.13330.2016: п. 7.6.6 «Нормы освещенности, предельная равномерность освещенности, порядок включения резервного освещения приведены в таблице 7.28.» .Табл. 7.28. Резервное освещение – не менее 30% нормируемой освещенности для общего рабочего освещения.
Приглашаем обсудить проект СП Здания гостиниц. Правила проектирования
Публичное обсуждение продлится до 11 марта 2016г.
В связи с развитием туристской отрасли в настоящее время растет потребность в строительстве новых гостиничных зданий и комплексов, а также в обновлении существующей материальной базы туризма Российской Федерации. Между тем, в существующей строительной нормативной базе отсутствует специализированный Свод правил по проектированию гостиниц. Если ранее роль такого документа выполняли территориальные строительные нормы, например МГСН 4.16-98, РМД 31-03-2008 г, то в связи с тем, что они потеряли юридический статус, назрела необходимость разработки данного свода правил.
Разрабатываемый проект свода правил содержит рекомендации по проектированию зданий гостиниц.
В проекте Свода правил учтены принципы проектирования, заложенные в Еврокодах, что позволит максимально облегчить в будущем гармонизацию отечественной нормативной базы с европейской.
В Министерство культуры был задан вопрос по этому СП.
Проектирование зданий гостиниц и других объектов временного пребывания, в том числе состав и площади помещений и их оборудование, принимается в зависимости от категории номеров и осуществляется в соответствии с п.5.7 СП 118.13330.2012 (в ред. изменения №1) «Общественные здания и сооружения». Таким образом, здания гостиниц проектируют по Приказу Минкультуры России от 11 июля 2014 г. №1215 «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями» (далее Приказ Минкультуры России).
В настоящий момент проходят публичные обсуждения проекта СП "Здания гостиниц. Правила проектирования", по заказу Минстроя России. Просим разъяснить будет ли отменен Приказ Минкультуры России в части гостиниц?
Должен ли СП «Здания гостиниц. Правила проектирования» отражать положения классификации гостиниц по назначению в соответствии с международной системой UNWTO и будет ли документ в обязательном порядке согласован с Минстроем России? Для справки Российская Федерация является членом-участником системы UNWTO с 1975 г.
Должен ли СП «Здания гостиниц. Правила проектирования» отражать классификацию гостиниц в виде блок-схемы, в том числе состав и площади помещений, а также другие качественные характеристики в соответствии с ГОСТ Р 51185-2014 и ГОСТ Р 53423-2009 каждого из типов гостиниц?
Получили вот такой ответ от Минкультуры.
Приложение Ж устарело (например по применяемым источникам света) и противоречит СП 52.13330.2011 (в части нормирования освещенности). К тому же, не утено ПП РФ 898 от 28.08.2015 о запрете ртутьсодержащих ламп для применения в государственных и муниципиальных зданиях и учреждениях. В этом случае достаточно дать ссылку на СП 52.13330.2011.
Ссылки на электротехнические документы не актуальные. ПУЭ-86 заменен на ПУЭ 7 изд. (СО 153-34.20.120-2003), ВСН 59-88 заменен на СП 31-110-2003. Дополнительно по расчету нагрузок и категории надежности э/с дать ссылку на РД 34.20.185-94.
за основу надо взять РМД 31-03-2008.
MZH, к сожалению, публичное обсуждение этой редакции уже закончено и правки к ней больше не принимаются. Стоит подождать новую редакцию и посмотреть, учтены ли эти моменты. Если нет, то тогда уже по опубликованной редакции СП дать замечания, чтобы разработчики учли их при актуализации в дальнейшем.