1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование и строительство новых, реконструируемых и капитально ремонтируемых гостиниц и гостиничных комплексов, а также гостиниц, входящих в состав многофункциональных зданий и зданий другого назначения.
1.2 Настоящий свод правил распространяется на проектирование и строительство гостиниц вместимостью более 5 номеров, высотой до 55 м и имеющих заглубление подземной части до 15 м.
1.3 Настоящий свод правил распространяется на проектирование и строительство гостиниц, включая апартотель, сюит-отель, курортный отель, мотель, в соответствии с ГОСТ Р 51185-2014.
1.4 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование и строительство и реконструкцию специализированных и иных коллективных и индивидуальных средства размещения, определенных ГОСТ Р 51185-2014, а также уникальных, расположенных в некапитальных (мобильных) зданиях и гостиниц не использующих обслуживающий персонал (полностью автоматизированые здания).
1.5 Настоящий свод правил устанавливает основные положения и общие требования к организации территорий гостиниц и гостиничных комплексов, к отдельным функционально-планировочным элементам зданий и оборудованию.
Добрый день! Прошу обратиться к разработчику СП 257.1325800.2016 касательно пунктов:
7.13. Минимальную освещенность помещений гостиниц искусственным светом следует принимать в соответствии с приложением К
Таблица К.1
Наименование помещений
Минимальная освещенность, лк, при лампах
Поверхность, к которой относится норматив
накаливания
люминесцентных
Номера (жилые помещения)
30
75
0,8 м от пола
Вестибюль
50
100
Пол
Общие гостиные, холлы, буфеты, бары и др.
75
150
Пол
Бюро обслуживания, административные помещения, помещения обслуживания проживающих
75
200
0,8 м от пола
Основные лестницы, общие коридоры, центральная бельевая, мастерские, комнаты чистки и глажения
30 (50)
100
Пол
Общие санузлы, санузлы в номерах
30
75
Пол
Общие душевые
50
-
Пол
Помещения обслуживающего персонала
75
150
0,8 м от пола
Складские помещения
20
-
0,8 м от пола
Технические помещения
30
-
Пол
Число в скобках для мастерских.
8.21. Аварийное освещение следует предусматривать для службы приема, центрального диспетчерского пункта (ЦДП), узла связи, электрощитовых, постов охраны противопожарных служб в пределах 5% рабочего освещения. Эвакуационное освещение гостиниц следует обеспечивать в соответствии с СП 52.13330.2011 и требованиями [17].
на противоречие действующим нормативным документам СП 52.13330.2016 и СП 256.1325800.2016.
Комментарии к п. 7.13:
СП 52.13330.2016 п. 7.3.1 (в разделе «Освещение помещений общественных, жилых и вспомогательных зданий»): В общественных помещениях галогенные лампы накаливания для общего освещения допускается использовать только для обеспечения архитектурно-художественных требований.
СП 52.13330.2016 п. 6.2 (в разделе «Совмещенное освещение») Применение ламп накаливания разрешается в случаях, когда по условиям технологии, среды или требований оформления интерьера использование других источников света невозможно.
Таким образом, применение ламп накаливания допускается как вынужденная мера, в качестве исключения.
В СП 52.13330.2016 отсутствуют сведения о возможности снижения нормируемой освещенности при использовании различных источников света (ЛН, ЛЛ, СД).
Кроме того, согласно СП 256.1325800.2016 п. 5.2.3 «В помещениях, для общего освещения которых одновременно применяются люминесцентные или светодиодные лампы и лампы накаливания освещенность, должна выбираться как для люминесцентных или светодиодных ламп».
Согласно СП 52.13330.2016, п. 4.1 «В настоящем своде правил для помещений нормируется средняя освещенность на условной рабочей поверхности для любых источников света, кроме оговоренных случаев.»
Минимальная освещенность нормировалась согласно СП 52.13330.2011.
Для примера: табл. Л. 1 приложения Л, п. 103, нормируемая средняя освещённость гостиничного номера (раб. зона Г-0,00) – 200 лк.
Комментарии к п. 8.21:
СП 52.13330.2016: п. 7.6.6 «Нормы освещенности, предельная равномерность освещенности, порядок включения резервного освещения приведены в таблице 7.28.» .Табл. 7.28. Резервное освещение – не менее 30% нормируемой освещенности для общего рабочего освещения.
MZH, к сожалению, публичное обсуждение этой редакции уже закончено и правки к ней больше не принимаются. Стоит подождать новую редакцию и посмотреть, учтены ли эти моменты. Если нет, то тогда уже по опубликованной редакции СП дать замечания, чтобы разработчики учли их при актуализации в дальнейшем.
Принят СП 257.1325800.2016
СП 257.1325800.2016 Здания гостиниц. Правила проектирования утвержден приказом №724/пр от 20 октября 2016г. и будет введен в действие с 21 апреля 2017г.
Добрый день! Прошу обратиться к разработчику СП 257.1325800.2016 касательно пунктов:
7.13. Минимальную освещенность помещений гостиниц искусственным светом следует принимать в соответствии с приложением К
Таблица К.1
Наименование помещений
Минимальная освещенность, лк, при лампах
Поверхность, к которой относится норматив
накаливания
люминесцентных
Номера (жилые помещения)
30
75
0,8 м от пола
Вестибюль
50
100
Пол
Общие гостиные, холлы, буфеты, бары и др.
75
150
Пол
Бюро обслуживания, административные помещения, помещения обслуживания проживающих
75
200
0,8 м от пола
Основные лестницы, общие коридоры, центральная бельевая, мастерские, комнаты чистки и глажения
30 (50)
100
Пол
Общие санузлы, санузлы в номерах
30
75
Пол
Общие душевые
50
-
Пол
Помещения обслуживающего персонала
75
150
0,8 м от пола
Складские помещения
20
-
0,8 м от пола
Технические помещения
30
-
Пол
Число в скобках для мастерских.
8.21. Аварийное освещение следует предусматривать для службы приема, центрального диспетчерского пункта (ЦДП), узла связи, электрощитовых, постов охраны противопожарных служб в пределах 5% рабочего освещения. Эвакуационное освещение гостиниц следует обеспечивать в соответствии с СП 52.13330.2011 и требованиями [17].
на противоречие действующим нормативным документам СП 52.13330.2016 и СП 256.1325800.2016.
Комментарии к п. 7.13:
СП 52.13330.2016 п. 7.3.1 (в разделе «Освещение помещений общественных, жилых и вспомогательных зданий»): В общественных помещениях галогенные лампы накаливания для общего освещения допускается использовать только для обеспечения архитектурно-художественных требований.
СП 52.13330.2016 п. 6.2 (в разделе «Совмещенное освещение») Применение ламп накаливания разрешается в случаях, когда по условиям технологии, среды или требований оформления интерьера использование других источников света невозможно.
Таким образом, применение ламп накаливания допускается как вынужденная мера, в качестве исключения.
В СП 52.13330.2016 отсутствуют сведения о возможности снижения нормируемой освещенности при использовании различных источников света (ЛН, ЛЛ, СД).
Кроме того, согласно СП 256.1325800.2016 п. 5.2.3 «В помещениях, для общего освещения которых одновременно применяются люминесцентные или светодиодные лампы и лампы накаливания освещенность, должна выбираться как для люминесцентных или светодиодных ламп».
Согласно СП 52.13330.2016, п. 4.1 «В настоящем своде правил для помещений нормируется средняя освещенность на условной рабочей поверхности для любых источников света, кроме оговоренных случаев.»
Минимальная освещенность нормировалась согласно СП 52.13330.2011.
Для примера: табл. Л. 1 приложения Л, п. 103, нормируемая средняя освещённость гостиничного номера (раб. зона Г-0,00) – 200 лк.
Комментарии к п. 8.21:
СП 52.13330.2016: п. 7.6.6 «Нормы освещенности, предельная равномерность освещенности, порядок включения резервного освещения приведены в таблице 7.28.» .Табл. 7.28. Резервное освещение – не менее 30% нормируемой освещенности для общего рабочего освещения.