Все обсуждения

Федеральный закон 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

  Показать карточку документа

Обсуждения

Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите на сайт, чтобы оставить комментарий.

Другие обсуждения

Лифты для перевозки пожарных подразделений в объеме лестничных клеток

Светлана, ответ от ВНИИПО.

В соответствии с п. 5.2.2 ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности» перед дверьми шахт лифтов для транспортировки пожарных подразделений должны быть предусмотрены лифтовые холлы (тамбуры), как показано на рис. А.1-А.4, приведенных в приложении А данного нормативного документа. Таким образом, устройство лифтов для транспортирования пожарных подразделений в объемах лестничных клеток не допускается.

Ответ ВНИИПО

NormaCS

Администратор, 16 октября 2017

1
Расчет огнестойкости междуэтажных перекрытий

Проектировать междуэтажные перекрытия следует в соответствии с табл. 21 №123-ФЗ, с учетом п. 5.4.2 СП 2.13130.2012, согласно которому к несущим элементам зданий относятся несущие стены, колонны, связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания. Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания, приводятся проектной организацией в технической документации на здание.

Таким образом, для зданий I степени огнестойкости перекрытия должны быть:

  • R 120 / EI 60, если они являются несущими элементами здания (например, монолитные жесткие диски перекрытий);
  • REI 60, если не являются несущими элементами здания (например, сборные многопустотные плиты).

Расчет огнестойкости перекрытий можно производить по СТО 36554501-006-2006, либо по методикам ВНИИПО (на хоздоговорной основе).

vniipo

Разработчик НТД, 9 ноября 2015

1
  Показать полностью

По теме этого документа