Светлана, ответ от ВНИИПО.
В соответствии с п. 5.2.2 ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности» перед дверьми шахт лифтов для транспортировки пожарных подразделений должны быть предусмотрены лифтовые холлы (тамбуры), как показано на рис. А.1-А.4, приведенных в приложении А данного нормативного документа. Таким образом, устройство лифтов для транспортирования пожарных подразделений в объемах лестничных клеток не допускается.
Появился проект изменения к этому техническому регламенту.
Проектировать междуэтажные перекрытия следует в соответствии с табл. 21 №123-ФЗ, с учетом п. 5.4.2 СП 2.13130.2012, согласно которому к несущим элементам зданий относятся несущие стены, колонны, связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания. Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания, приводятся проектной организацией в технической документации на здание.
Таким образом, для зданий I степени огнестойкости перекрытия должны быть:
- R 120 / EI 60, если они являются несущими элементами здания (например, монолитные жесткие диски перекрытий);
- REI 60, если не являются несущими элементами здания (например, сборные многопустотные плиты).
Расчет огнестойкости перекрытий можно производить по СТО 36554501-006-2006, либо по методикам ВНИИПО (на хоздоговорной основе).
В Статье второй Федерального закона от 10 июля 2012 г. №117-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" указано: "Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых статьей 2 установлены иные сроки вступления их в силу".
Это значит, что часть изменений была внесена еще в июле 2012 года, часть в июле 2014 года, а с 13 июля 2015 года будут внесены очередные изменения, утвержденные все тем же 117-ФЗ от 10 июля 2012 г.
Информацию об этом можно получить:
- В комментариях к изменению.
- Графическая копия 117-ФЗ также размещена в базе NormaCS (normacs://normacs.ru/_14HM).
По теме этого документа
Ответы экспертов
- О правилах подсчета площади этажа вне рамок определения общей площади здания
- Какое огнетушащее вещество следует применять для локально-объемного пожаротушения?
- Допустимо ли проектировать чердак одноэтажного здания без прохода вдоль него и без устройства в нем люков или окон
- Могут ли сливо-наливные эстакады быть тупиковыми?
- О проектировании эвакуационных лестничных клеток в реконструируемом здании медицинской организации
- О требованиях к проветриванию коридоров при пожаре по СП 7.13130.2013
- Требуется ли проверка взрывоопасных зон промышленной газовой печи для нагрева металла, работающей на природном газе?
- Какими НТД руководствоваться для оценки соответствия объекта требованиям ПБ для объектов защиты, введенных в эксплуатацию до вступления в силу ФЗ-123?
- Как правильно применять клапаны избыточного давления в системах противодымной вентиляции для незадымляемых лестничных клеток Н2 и лифтов для перевозки пожарных подразделений?
- Что такое «реконструируемый внутренний противопожарный водопровод»?
- О необходимости наличия комнаты (места) для стирки и сушки вещевого имущества в здании пожарного депо
- О требованиях к электроснабжению электроприемников I, I-ОГ, II категорий, не имеющих прямого «технологического функционального назначения»
- По каким НД проектировать предприятие по переработке нефти и производству продуктов органического синтеза?
- Как определяется минимально требуемое противопожарное расстояние от сооружения ЗРУ до наземных резервуаров с дизельным топливом?
- Может ли быть применен дренчерный ороситель для ограничения распространения пожара в смежный пожарный отсек?
- Разрешено ли размещать водомерный узел в помещении насосной станции?
- Допустимо ли не предусматривать противопожарное водоснабжение для отдельностоящих зданий степеней огнестойкости (III, IV) категории (Б, В) объёмом не более 500 кубометров?
- Нужно ли выделять в отдельную противопожарную секцию 10 машино-мест с оборудованием для зарядки электромобилей в многоуровневой наземной закрытой парковке?
- Как разблокировать СКУД при пожаре сигналами управления, получаемых от приборов или блоков системы пожарной автоматики здания?
- О требованиях к устройству эвакуационных выходов из помещений согласно ст. 89 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- О требованиях к огнестойкости электропроводок СПЗ по СП 6.13130.2021
- О приоритетности СП 4.13130.2013 для целей исполнения требований Технических регламентов
- О проектировании СПА на объектах защиты, территориально удаленных от пожарного поста с центральным ППКУП
- С какой целью в СП 122.13330.2023 введено новое требование об установке емкостей с запасами пенообразователя в тоннелях?
- Каков порядок внесения изменений в согласованные ранее СТУ?
- Распространяется ли действие СП 6.13130.2021 на промышленное здание, в котором выполняется замена системы пожарной сигнализации?
- Что подразумевается под сохранением работоспособности кабельной линии и электропроводки?
- Можно ли запроектировать металлический каркас в качестве несущих конструкций склада аммиачной селитры?
- О требованиях к подъемно-опускным дверям по СП 1.13130.2020
Обсуждение: Технический регламент . Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
Согласно таблице 21, предел огнестойкости конструкции маршей и площадок лестничной клетки (ЛК) только по R и всегда ниже требований к внутренним стенам этой ЛК. Если ограждение ЛК заменить перегородками, а конструкции маршей и площадок довести до табличных требований к внутренним стенам ЛК, допустим такой вариант?
Владимир, добрый день!
Данный вариант допустим, в случае если предел огнестойкости перегородок будет соответствовать REI для внутренних стен ЛК по таблице №21 в 123-ФЗ.
перегородка тем и отличается от стены что ненормирована по R. вопрос открыт!
Нужно-ли предусматривать в техподполье для прокладки коммуникаций дополнительное окно для дымоудаления (ФЗ 123 ст. 90 п.4) при площади техподполья менее 300 кв.м и количестве человек менее 15, или достаточно одного аварийного выхода (СП 1.13130 п. 4.2.9).