Если поискать на этом сайте по "ПУЭ" то найдется например
http://www.normacs.info/discussions/703
http://www.normacs.info/answers/1789
http://www.normacs.info/answers/1321
Светлана, ответ от ВНИИПО.
В соответствии с п. 5.2.2 ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности» перед дверьми шахт лифтов для транспортировки пожарных подразделений должны быть предусмотрены лифтовые холлы (тамбуры), как показано на рис. А.1-А.4, приведенных в приложении А данного нормативного документа. Таким образом, устройство лифтов для транспортирования пожарных подразделений в объемах лестничных клеток не допускается.
Появился проект изменения к этому техническому регламенту.
Обсуждение: Технический регламент . Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
Согласно таблице 21, предел огнестойкости конструкции маршей и площадок лестничной клетки (ЛК) только по R и всегда ниже требований к внутренним стенам этой ЛК. Если ограждение ЛК заменить перегородками, а конструкции маршей и площадок довести до табличных требований к внутренним стенам ЛК, допустим такой вариант?
Владимир, добрый день!
Данный вариант допустим, в случае если предел огнестойкости перегородок будет соответствовать REI для внутренних стен ЛК по таблице №21 в 123-ФЗ.
перегородка тем и отличается от стены что ненормирована по R. вопрос открыт!