Все обсуждения

  Показать описание и файлы проекта

Обсуждения

Приглашаем обсудить проект Изменения №2 СП 120.13330.2012. Метрополитены

Публичное обсуждение проекта изменения №2 СП 120.13330.2012 продлится до 11 марта 2016г.

Изменения внесены в разделы 4, 5, 6 и в приложения "А", "Б", "В" и "Л". Актуализированы ссылки на нормативную документацию, СП гармонизирован с другими нормативными документами, исправлены ошибки и опечатки. Также добавлено новое приложение "М": "Анализ эффективности системы противодымной защиты станций и перегонов".

1

Некорректно приведено изменение 1.83 к п. 5.8.2.18:

"Дополнен пунктом:

в) для схем вентиляции двухпутного тоннеля при сооружении тоннелей закрытым способом размещение УТВ выполнять на перегоне в объеме станционных комплексов".

Данное требование у двухпутным тоннелям изложено категорично, что не допускает использования для них "классической" схемы вентиляции с размещением УТВ в середине перегона. В то же время "классическая" схема вентиляции для двухпутных тоннелей применима. Необходимо изложить изменение следующим образом:

"в) для схем вентиляции двухпутного тоннеля при сооружении тоннелей закрытым способом размещение перегонных УТВ допускается выполнять в объеме станционных комплексов".

2

3580, спасибо за замечание! Оно передано разработчикам данного проекта.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите на сайт, чтобы оставить комментарий.