По п. 4.4.7 СП 1.13130.2009, а также по п.5.4.16 СП 2.13130.2009 «В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м².»

Т.е. если наружных стен у лестницы типа Л1 на каком-то этаже не станет (там будет примыкать новая пристройка), то и окно на этом этаже не нужно, говорят проектировщики. В нашем случае на 2 этаже они хотят окно заделать, ведь стена станет «внутренней».

Вопросы: может ли лестница в объеме одной и той же лестничной клетки менять свой тип частями по высоте здания? (определение лестниц дано нечетко).

Может ли лестница типа Л1 не иметь проема наружу прощадью 1,2 м2 на одном из этажей? (казус с «наружной стеной», сформулировано в вышеназванных нормативах нечетко).

2

burmistrova_ia, добрый день!

Очень долго думали с ответом, но всё же ответили: ответ ВНИИПО по лестничным клеткам (pdf) и текстом ниже.

Тип лестничной клетки определяется в соответствии со ст. 40 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для каждой лестничной клетки. Совмещение различных типов эвакуационных лестничных клеток нормативными документами по пожарной безопасности не предусмотрено.

В соответствии с п. 4.4.7 СП 1.13130.2009 лестничные клетки, за исключением типа Л2 и лестничных клеток подвалов, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже. Допущение о возможности отсутствия проемов на каком-либо этаже нормативными документами по пожарной безопасности не предусмотрено. При этом, размещение окон на промежуточных площадках лестничной клетки не противоречит требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите на сайт, чтобы оставить комментарий.

Другие обсуждения

Обсуждение: СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

Все вы правильно думаете.
При наличии 2 и более выходов эвакуация должна быть обеспечена через все выходы, кроме выхода, заблокированного очагом пожара. Именно поэтому вопрос эвакуации снимается рассредоточением выходов. Какой именно будет заблокирован - неизвестно, поэтому проверяем все сочетания выходов. Т.е. если у вас 3 выхода - то любые два должны гарантировать пропуск всех. Если 4 - то любые 3 и т.д.

89237279277

Пользователь, 10 марта 2020

11
  Показать полностью