Область применения
Документ утвержден
Росстандарт, 2013-06-11
Комментарий
В стандарте реализованы нормы Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ
Разработчик
Акционерное общество «Центр технического и сметного нормирования в строительстве»
Обсуждения
Другие обсуждения
Сорокин Н.И.,
Сейчас разработали новый ГОСТ 21.622.2023, ГОСТ 21.101.2020
Подскажите, пожалуйста, как быть, есть ГОСТ Р 59638-2021 требует в рабочей документации наличия пояснительной записки?
Сорокин Н.И.,
Здравствуйте! Можете ли Вы прокомментировать относительно нового ГОСТ Р 21.101 - 2020 на счет основных комплектов рабочих чертежей, оформленных отдельными документами.
1. В 2017 году 30 ноября Вы отвечали на вопрос про изменения, вносимые в основной комплект РЧ ответили, что
"...При наличии собственной нумерации версий отдельных документов основного комплекта будет невозможно понять, какая версия основного комплекта в целом имеется на определенный момент..."
Скажите, Ваше мнение поменялось на этот счет и почему?
В Приложении Л ГОСТ Р 21.101-2020, где описывается заполнение граф в Разрешении на внесение изменений определяющим является слово "документ". И это спорный момент. Если вдаваться в обозначение документа, то справедливо что сквозная нумерация изменений должна быть в пределах документа основного компректа РЧ.
Если вдаваться в определение "Основной комплект РЧ" п.3.1.10, то это графический документ, оформленный в виде чертежей и схем. То сквозная нумерация изменений должна быть в пределах основного комплекта, даже оформленного отдельными документами.
Могу ли я утверждать, что трактовать можно и так, и так в данном случае. Как и парировать поступившие замечания.
Добрый день! Помогите, пожалуйста, решить проблему. Возникли недопонимая с разработчиками рабочей документации. Был проведен нормоконтроль, исправлены замечания. Разработчик ставит в основной надписи дату сдачи первый раз на проверку. На сколько это правомерно? Или всё же дата должна быть на момент подписания документа после исправлений?
Елена, благодарю! Будем принимать к действию!
Сорокин Н.И., доброго времени суток, продолжение этого же вопроса: вносятся изменения в проектную документацию, в том числе лист содержания (основная надпись по форме 4). Кто ставит подписи в графе 12, если человек, который разработал документ, уже уволен? Допускается ли в документе в качестве ГИПа указывать разных людей? (также не работает большеи и на листах, где отсуствуют изменения, подпись "первого" ГИПа, а уже на заменённых - "нового")
Добрый день.
Возникла необходимость полной замены комплекта рабочей документации (автоматизированным способом).
Прошу поправить если что-то не правильно понял:
В угловых “штампах” форма 3 и форма 6 графа 14 – ставим текущий изм. на всех листах (в моем случае Изм.2),
в графе 16 – Зам. на всех листах и Нов. на вновь добавленные (добавляю 5 листов)
в графе 18 – ставим подпись только на 1 листе (лист общих данных)
в графе 19 – ставим дату внесения изменений на всех листах.
Вопросы.
- При замене тома нужно ли в ведомости рабочих чертежей основного комплекта в графе примечание указывать номер Изм., например Изм.2(Зам.)? Коллеги уверяют, что при полной замене тома этого делать не нужно.
- Человек который делал проект поместил кабельный журнал в ведомость рабочих чертежей основного комплекта, если я делаю замену тома могу ли переместить кабельный журнал в ссылочные и прилагаемые документы?
.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, допустимо ли при разделении подразделов на отдельные части (книги) выделить текстовую часть как отдельную книгу, при этом единую для всего подраздела? К примеру, подраздел "Система электроснабжения", разбивается на части Книга.1 Текстовая часть, Книга 2. Электрооборудование, Книга 3. Наружное освещение, Книга 4. Электроснабжение 0,4 кВ, Книга 5. Архитектурная подсветка фасадов. При этом все пояснения, ТУ, ссылки на документы располагаются в Кн. 1, графические части (общие данные с перечнем чертежей, чертежи и схемы) - в соответствующих книгах. Правомерно ли требование эксперта сопровождать каждую отдельную часть своей текстовой частью? А также замечание о том, что в текстовой части отсутствует графическая ( т. е., текстовая и графическая раздельно существовать не могут)? Спасибо за ответ, инженер-проектировщик, Maya
akostin, добрый день!
1. В вопросе не написано, зачем нужно было изменять обозначение документа.
В п. 7.1.2 написано, в каких редких случаях можно изменять обозначение:
«Обозначение документа допускается изменять только в случае, когда разным документам ошибочно присвоены одинаковые обозначения или в обозначении документа допущена ошибка».
В этих случаях – да, выпускают разрешение и пишут причину изменения обозначения.
Но если вместо документа с одним обозначением, и совсем не по причине ошибки в обозначении, выпускают другой документ с другим обозначением (например, был 2345-12-АР, а выпустили 2345-12-АР1), то первый документ требуется аннулировать и именно для этого выпускают разрешение (п.7.2.1 «Изменение документа (в том числе его аннулирование) выполняют, как правило, на основании разрешения на внесение изменений).
В графе 6 разрешения при аннулировании документа в графе делают запись, например, «2345-12-АТХ1 аннулировать». Если взамен аннулированного документа следует пользоваться документом с другим обозначением, то в графе делают запись, например, «2345-12-КЖ1.И-Б1 аннулировать. Заменен чертежом 2345-12-КЖ1.И-Б3».
Но документ с другим обозначением не является очередным изменением (очередной версией) предыдущего документа. Прежний документ был аннулирован и его жизненный цикл на этом закончился. Таблицы изменений в основных надписях и таблицы регистрации изменений в новом документе с другим обозначением не заполняются.
2. В стандарте нет какого-либо запрета на изменение наименования объекта капитального строительства - не написано ни о том, что это допускается, ни о том, что этого нельзя делать. Т.е. если нет специального запрета, то, получается - можно. Но для этого, в первую очередь, необходимо внести изменение в задание на проектирование.
3. О неприемлемости. Это вы и заказчик решаете, что приемлемо и что неприемлемо.
Например, архитектура здания изменилась полностью или изменения в документацию вносит другая организация, которая не хочет связываться с внесением изменений в чужую документацию, подлинников которой у другой организации и нет вовсе, и т.п.
elena_zhirnova, в настоящее время готовится отмена этого приказа: https://www.normacs.info/discussions/5663
И всё сказанное выше до настоящего времени действительно. Не раз уже говорили о том, что ГОСТы в принципе у нас по законодательству не могут быть "обязательными".
Ксения, добрый день!
В новой редакции ГОСТ Р 21.1101-(2019) по этому поводу так:
7.3.11 Данные об изменениях, внесенных в подлинник, указывают в таблице изменений, помещенной в основной надписи (при ее наличии) и/или в таблице регистрации изменений по форме 10 (приложение Н).
....
7.3.14 В таблице регистрации изменений по форме 10 рекомендуется приводить данные об изменениях в текстовых документах. Если таблицу регистрации изменений выполняют для текстового документа с основными надписями, таблицы изменений в основных надписях также заполняют.
svetlana.portnova, добрый день!
Посмотрите этот ответ: Передача проектной документации заказчику в случаях, не описанных в договоре и техническом задании.
Добрый день.
Еще раз про номера изменений прилагаемых документов. Все-таки необходимо отразить в основном комплекте рабочих чертежей, какая версия прилагаемого документа должна быть направлена заказчику. Учитывая то, что "допускается при необходимости включать в ведомости дополнительные графы (колонки)". Это можно узаконить стандартом предприятия. Допустимо ли такое?
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
1 Изменение прилагаемого документа при Изм. 4 основного комплекта
Обозначение | Наименование |
Дополнительная информация по прилагаемым документам (или версия прилагаемого документа) |
Примечание |
Прилагаемые документы | |||
.ХХХ.ХХХХ-ХХХ-ХХ.СО | Спецификация оборудования, изделий и материалов | Изм.2 | Изм.4 (Нов.) |
2 Изменение прилагаемого документа внесено ранее, например при Изм. 3 основного комплект
Обозначение | Наименование |
Дополнительная информация по прилагаемым документам (или версия прилагаемого документа) |
Примечание |
Прилагаемые документы | |||
.ХХХ.ХХХХ-ХХХ-ХХ.СО | Спецификация оборудования, изделий и материалов |
Изм.2 (внесено изм. 3 основного комплекта) |
|
Несуразные ведомости получились, но смысл, как мне кажется, понятен.
Спасибо!
Сорокин Н.И.,спасибо за разъяснения!
Сорокин Н.И.,большое Вам спасибо за пояснения.
Сорокин Н.И.,здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста:
1) допускается ли ссылаться на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации в документах проектной и рабочей документации (по СПДС), если в ГОСТ 2.105 п.4.2.22 указывается "Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за исключением подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций данного документа"?
2) при ссылках в документах проектной и рабочей документации (по СПДС) на другие документы (ГОСТы, СНиПы, ФЗ, Постановления и пр.) необходимо приводить их наименование или достаточно только обозначения с годом утверждения?
Спасибо заранее!
svetlana.portnova, добрый день!
Сложный вопрос, на который в стандарте действительно нет ответа.
Эти обозначения устанавливают в стандарте организации.
Вот как это выглядело, например, в нашем СТО:
«На обложке и титульном листе папки (тома), в которую включен один основной комплект и прилагаемые документы к нему, указывают обозначение только основного комплекта. В поле для наименования документа записывают: «Основной комплект рабочих чертежей и прилагаемые документы».
На обложке и титульном листе папки (тома), в которую включено несколько основных комплектов рабочих чертежей по одному и тому же объекту, указывают базовое обозначение основных комплектов и, через точку с запятой, все марки основных комплектов, входящих в состав папки (тома).
Пример – 0301-0111-05-АР; ОВ; ВК
В других случаях обозначения всех основных комплектов, включенных в папку (том) указывают полностью.
На обложке и титульном листе приводят наименования всех марок основных комплектов, включенных в папку (том)».
В ЕСКД (ГОСТ 2.105-95, пп. 6.1, 6.5, указания по заполнению поля 6 титульного листа) это несколько иначе и, наверное, правильнее, но не было принято в СПДС.
В проекте нового ГОСТ Р 21.1101 (окончательная редакция его утверждена) папку (том) копий рабочей документации оформляют только обложкой или этикеткой - без подписей. Как в ГОСТ 2.501-2013 (раздел 6).
Обратите внимание, выложена первая редакция проекта ГОСТ Р 21.1101. Оставляйте свои предложения и замечания к проекту. Публичное обсуждение завершится 26 сентября.
Добрый день!
Случайно прочитала обсуждение. Наши нормы оставляют желать лучшего. Вы говорите, что не нужны штампы привязки. При этом создается Российский банк проектов повторного применения!!! И что с ним делать?! Привязывать, как Вы говорите, нечего. Мы как раз сейчас ломаем голову, как выполнить стадию "П" на такого рода проект. Заказчик (бюджетная организация) предоставил нам проект из "банка" проектов... Теперь никто не знает, что с ним делать?!
Разработчики видимо на разных планетах...
P/S
Ездить на семинары, чтобы снять ВСЕ наши вопросы невозможно. Просто нужно выпускать качественную нормативную документацию. Так, как было в СССР.
Желаем Вам удачи!
Спасибо!
по п.1. Данная рамка была сделана давно, а в примечании 4 к приложению Ж в п.4 написано "Допускается, при необходимости, изменять расположение и размеры дополнительных граф, размещаемых на поле для подшивки, в соответствии с ГОСТ 2.004.". Поэтому менять не стали. Замечаний от экспертизы по этому поводу не получали.
по п.2. Это вопрос к разработчикам ГОСТ 21.1101-2013. В нем черным по белому в таблице А.1 приложения А указана та последовательность разделов, которая в составе проекта нашего шаблона (см. текст, выделенный желтым цветом).
Елена, добрый день!
Подобные вопросы уже были, например, посмотрите вот этот ответ эксперта: Какое название организации ставить, если оно изменилось в период выполнения проекта?
При прохождении экспертизы обратите внимание на следующие моменты, которые озвучены в этих ответах экспертов:
Добрый день, Николай Иванович!
Все понятно. спасибо огромное
MZH, добрый день!
К каким конкретно чертежам, например, марки ЭМ, написано в стандарте по этой марке - ГОСТ 21.613-2014:
6.4.6 К плану расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей выполняют, при необходимости, спецификацию по форме 7 ГОСТ 21.101 (ГОСТ Р 21.1101-2013).
При этом позиционные обозначения в спецификации должны соответствовать позиционным обозначениям, приведенным на плане расположения электрооборудования. Пример оформления спецификации к плану расположения приведен на рисунке В.3 (приложение В).
Спецификацию к плану расположения не выполняют, если позиции на плане расположения соответствуют позициям спецификации оборудования, выполненной по ГОСТ 21.110.
В стандарте - "при необходимости", т.е. слова "следует" нет.
И п. 4.4 этого же стандарта:
4.4 Основной комплект рабочих чертежей марки ЭМ допускается в отдельных случаях объединять с другими основными комплектами электротехнических рабочих чертежей. Объединенному основному комплекту рабочих чертежей присваивают одну марку. Например, при объединении чертежей марки ЭМ с рабочими чертежами марки ЭО, допускается присваивать объединенному основному комплекту марку ЭОМ или марку преобладающих рабочих чертежей.
Елена, добрый день!
Подобный вопрос у нас уже был, посмотрите этот ответ эксперта: Какими нормативно-правовыми актами регламентируется состав и содержание документации на техническое перевооружение?
Светлана, ничего не могу сказать - не наша специфика. Я не очень понимаю, как и где их "размещают".
Андрей, возможно, но все-таки во втором абзаце они дают четкую информацию, ГОСТ Р 21.1101-2013. Да и если брать другие ГОСТы, по вентиляции, электрике и т.д., везде указан шифр - С. Поэтому на мой взгляд, не стоит обращать внимание на ГОСТ 21.110-2013, так как в большинстве ГОСТов шифр С
Добрый день!
А нормируется ли расстояние от текстовой части до рамки листа в графических документах?
В ГОСТ 2.105 в общих требованиях для текстовых документов: "Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки должно быть не менее 10 мм"
В ГОСТ 2.316 ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ НАДПИСЕЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ И ТАБЛИЦ НА ГРАФИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ, п. 4.10: "Текстовую часть располагают над основной надписью и выполняют в соответствии с ГОСТ 2.105"
Спасибо!
Я уже писал о том, что "тома" портят всю стройную систему внесения изменений. В следующей версии стандарта нужно "тома" убирать.
Слово "том" в стандарте употребляется только в контексте брошюрования бумажных копий документов в сборники ("тома" в данном случае).
В стандарте употребляются только "номер изменения" и "версия". "Ревизии" нет ни стандартах СПДС, ни в стандартах ЕСКД.
Изменения вносят в один конкретный документ - текстовый или графический. Заменить и тем более добавить отдельный лист с нумерацией, например, 13а можно только в бумажный подлинник. Электронный документ заменяют полностью.
При замене документа (всех листов документа) все его листы считаются "выпущенными вместо замененных", независимо от количества листов в прежней и новой версиях (ревизиях), именно поэтому в таблице регистрации изменений по форме 11 в графе "Номера листов (страниц) - замененных" пишется "Все". В стандарте нет ни слова о том, что количество листов при полной замене документа должно совпадать.
На экспертизу ПД нужно сдавать в виде "электронных документов". В стандарте написано:
7.3.6 Внесение изменений в ДЭ производят путем выпуска новой версии документа с внесенными изменениями.
Выпуск новой версии ЭД означает, что электронный документ заменяют полностью.
В "Требованиях к формату электронных документов..." записано, что электронные документы (записки) должны предъявляться на экспертизу в форматах doc, docx, odt, а если pdf - то не сканированные, т.е. бумажный подлинник с изменениями как для бумажного подлинника для экспертизы не нужен.
Внесений изменений в такие документы возможно только заменой всего документа (выпуском новой версии).
Cитуация со сдачей ПД на экспертизу резко поменялась, поэтому нужна новая версия стандарта, соответствующая сегодняшним требованиям.
В 2013 г. документацию на экспертизу сдавали в бумажной форме. При сдаче ПД на экспертизу в электронном виде заявитель должен был «поклясться», что документация в электронной форме соответствует бумажным подлинникам.
В 2017 г. на экспертизу ПД предъявляют электронные текстовые документы в формате разработки.
SvCh, редактировать ответ можно в течение 15 минут, удалять - да, нельзя, но можно было написать админу, то есть мне, в личку. Хотя ответ всё равно пригодится, не Вам, так кому-нибудь еще. :)
Спасибо!
1. Это графы для архива. После слова "граф" должно быть "20 - 22". Это будет учтено в следующей редакции - поле 15 - для дополнительных граф 20–22 основной надписи в соответствии с приложением Ж. Допускается сведения, содержащиеся в этих графах, приводить в другой форме в соответствии с требованиями, установленными в стандартах организации.
Про графы "Согласовано" написано в примечании в приложении Ж: 3 Графы «Согласовано» (10 - 13), расположенные на поле для подшивки, допускается приводить только на тех листах, где это необходимо. При необходимости их повторяют. На титульном листе эти графы не предусматриваются (см. выше - только 20 -22).
2. Поскольку в стандарте дана отсылка на ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ Р 6.30-2003 (сейчас ГОСТ Р 7.0.97-2016), то даты согласно этим стандартам должны быть.
Елена, добрый день!
Этот вопрос не по ГОСТ Р 21.1101-2013, а по организации проектирования. Рекомендую посмотреть сборники разъяснений Центринвестпроекта и НОПРИЗ. Они есть в NormaCS. И похожий вопрос обсуждался в этой ветке: www.normacs.info/discussions/1111.
Если мое мнение - это два проекта со своими составами.
Добый день, SvCh
в ГОСТ Р 21.1101-2013 написано
7.3.19 Данные об изменениях, внесенных в подлинник, указывают в таблице изменений, помещенной в основной надписи (при ее наличии), а при недостатке места - в дополнительной таблице к ней (см. 5.2.6).
В новой (измененной) версии ДЭ в таблице изменений указывают данные только о последнем изменении. И есть комментарий к ГОСТ от Нормы, в котором говорится:
Здесь нужно пояснить слова о дополнительной таблице для внесения изменений (см. 5.2.6). Это продолжение таблицы нужно только лишь при внесении изменений рукописным способом.
Сорокин Н.И.,Добрый день!
Спасибо за ответ!
Я не понимаю, в чем разница отдельным документом идут общие данные или нет.
Основная надпись все равно есть на каждом листе по форме 3 или по форме 6. И там всегда есть место для указания марки.
Сорокин Н.И., спасибо.
Понятно. Спасибо
ocitroenchik, добрый день!
Согласно п. 7.1.2 изменением документа является любое исправление, исключение или добавление в него каких либо данных. Поэтому добавление в графу «Примечание» СП каких-либо сведений является его изменением. В стандарте приведены правила внесения изменений в отдельные документы. Как только появляются сборники документов, все «правильные» правила заканчиваются.
Согласно п. 7.4.7 исправления в СП вносят при добавлении нового тома. Наверное, можно было бы дописать случай, когда изменяется наименование какого-либо тома.
Т.е. согласно стандарту изменения в СП вносят, когда действительно изменяется состав томов проектной документации. Всё остальное – это сверх стандарта.
Сведения об изменении документа приводятся в самом этом документе или в других документах, если об этом специально где-то написано. Нужно напомнить, что этот документ (СП) записан в разделе о брошюровании в тома копий проектной документации на бумажном носителе. Требований к формированию проектной документации в виде электронных документов в стандарте нет.
Мне пока непонятно, какой аналогичный документ нужен при передаче документации в виде только электронных документов. Ведь тут речи о «томах» и 300 листах формата А4 не должно быть.
Добрый день. Хотелось бы уточнить по поводу основных надписей в ПД и РД.
ГОСТ Р 21.1101
8.4 Первым листом сброшюрованного документа, а также тома, состоящего из нескольких документов, альбома или папки с рабочей документацией, является титульный лист.
В томе проектной документации, состоящем из нескольких самостоятельных документов, включая текстовую часть, титульный лист к текстовой части, как правило, не выполняют.
не совсем понятно - "текстовая часть" относится только к пояснительной записке тома или ко всем текстовым документам, входящим в состав тома?
5.2.3 Если некоторые текстовые документы (например, спецификацию оборудования, изделий и материалов) выпускают без титульного листа, то в этом случае первый лист документа оформляют основной надписью по форме 3, последующие - по форме 6.
приложение Ж
Форма 5 - Для эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий, всех видов текстовых документов (первый или заглавный лист)
п.5.2.3 относится с выполнению рабочей документации, раздел 8 - к оформлению сброшюрованной документации...но, в нашем случае, РД брошюруют так же, как ПД и никак иначе, значит п.5.2.3 можно отнести и к ПД?
В связи с этим возникают вопросы по оформлению основной надписи текстовых документов, например, ведомостей, которые входят в состав тома ПД и в прилагаемые документы РД:
- в составе тома ПД первый лист ведомостей оформляют основной надписью по форме 5 или по форме 6? В нашем случае титульный лист выполняют только ко всему тому, к документам, входящим в том, титульные листы или обложки не прикладывают. Каждая ведомость имеет свое обозначение.
- первый лист ведомостей, входящих в прилагаемые документы РД, оформляют основной надписью по форме 5 или по форме 6? Это те же ведомости, которые входили в состав тома ПД, на которые так же не выполняется титульный лист или обложка. Титульный лист выполняется только к сброшюрованному основному комплекту РД.
- насколько верно будет утверждение, что первый лист ведомостей (без титульного листа), входящих в том ПД и являющихся прилагаемыми документами к основным комплектам РД, следует оформлять основной надписью по форме 5? Ведь первый лист содержания тома и состава проектной документации (без титульного листа на каждый документ) оформляют основной надписью по форме 5.
ocitroenchik, добрый день!
Приводится то, что вы посчитали основанием для разработки данной рабочей документации. В скобках даны примеры этого основания. Может быть написан и номер договора, приложением к которому является задание на проектирование.
Не могу понять этой привязанности к "техническому заданию" - нет его ни в Градостроительном кодексе, ни в ПП 87, ни в ПП 145. Там только "задание на проектирование".
Сорокин Н.И., добрый день, спасибо за разъяснение
Светлана, добрый день!
В стандартах ЕСКД (ГОСТ 2.304-81 и ГОСТ 2.105-95) и СПДС такого требования нет.
ГОСТ 2.304-81 устанавливает чертежные шрифты (их типы). Но в п. 2.1 написано, что могут использоваться и другие шрифты: При выполнении документов автоматизированным способом допускается применять шрифты, используемые средствами вычислительной техники. В этом случае должны быть обеспечены их хранение и передача пользователям документов.
В ГОСТ 2.105-95 написано:
3.3 Подлинники текстовых документов выполняют одним из следующих способов:
- машинописным, при этом следует выполнять требования ГОСТ 13.1.002. Шрифт пишущей машинки должен быть четким, высотой не менее 2,5 мм, лента только черного цвета (полужирная);
- рукописным - чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304 с высотой букв и цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью;
- с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004)
- на электронных носителях данных.
В ГОСТ Р 21.1101-2013:
5.1.5 При выполнении графических документов применяют шрифты по ГОСТ 2.304, а также другие шрифты, используемые средствами вычислительной техники, при обеспечении условий доступности этих шрифтов пользователям документов.
При выполнении текстовых документов рекомендуется использовать гарнитуру шрифта Arial или Times New Roman.
П. 5.1.5 ГОСТ Р 21.1101-2013 этого единообразия как раз и не устанавливает. Он не заставляет выполнять текстовые документы (в частности, текстовые части проектной и изыскательской документации) чертежным шрифтом (тем более - с наклоном), а рекомендует пользоваться самыми распространенными шрифтами, используемыми в текстовых процессорах.
То есть требований о каком-то единообразии для всей страны в стандартах нет. Обязательными в масштабе страны могут быть только требования, относящиеся к безопасности. Тип шрифта в чертежах и текстовых документах на безопасность оборудования или здания (сооружения) не влияет.
Все требования, о которых написано в вопросе, устанавливаются в стандарте организации (как бы он ни назывался). Единообразие шрифтов в масштабе организации нужно обеспечивать. При этом нужно руководствоваться здравым смыслом.
Спасибо!
feoktistova, и другие участники форума.
Сложно ответить на этот вопрос.
В разделе 7 стандарта написано о внесении изменений в отдельно взятый подлинник документа.
В разделе 8, где сквозная нумерация, речь идет о брошюровании сборников (томов) копий документов на бумажном носителе.
Сквозная нумерация "в верхнем правом углу" - это тот элемент оформления, с которым я безуспешно борюсь уже 8 лет.
Я всегда считал эту нумерацию ненужной и вредной и именно по той причине, которая указана в вопросе, но она каждый раз остается в стандарте, потому что каждый раз я оказываюсь в меньшинстве.
Её нет в ЕСКД - как-то вот обходятся.
С 1 января этого года вся проектная документация должна передаваться на гос. экспертизу только в электронном виде согласно Приказу Минстроя от 21 ноября 2014 г. №728/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий».
Сквозная нумерация, предназначенная для копий бумажных документов, СБРОШЮРОВАННЫХ в том - это нонсенс для электронных документов, которые формируются в электронные папки-каталоги.
Очень надеюсь, что ее исключат в следующей версии стандарта - при всеобщей поддержке.
Всё же, отвечу.
Изменение номера по сквозной нумерации не является изменением листа документа, потому что об этой нумерации нет ни слова в разделе 7. Согласно п. 8.5 она должна быть на копиях документов, брошюруемых в том.
Светлана, добрый день!
ГОСТ Р 21.1101-2013 (как и все предыдущие стандарты) не устанавливает какой-либо ответственности, в нем только лишь указаны места для нанесения подписей и должностей (характера работы).
Например, в ГОСТ 21.101-97 ГИП вообще не упоминался: "В зависимости от стадии проектирования, сложности и значимости документа допускается свободные строки заполнять по усмотрению руководства организации (указать должности лиц, ответственных за разработку документа (чертежа)".
В стандарте 2009 г. был установлен новый порядок приведения подписей (сверху вниз) вместо прежнего "неписанного" правила, где подпись ГИПа приводилась сверху.
Поэтому понадобились дополнительное пояснение, что подпись ГИПа (если он подписывает документ) приводится в самой нижней строке.
Ответственность ГИПа не зависит от количества подписанных им чертежей.
Кто и какие документы (чертежи) подписывает и за что отвечает - устанавливается во внутренних документах (стандартах) организаций и должностных инструкциях.
Во внутреннем документе можно установить, что ГИП подписывает абсолютно всё (если это кому-то нужно).
Спасибо огромное за Ваш ответ!
Елена, добрый день!
В графе 2 приводится наименование предприятия, его части и т.д. Если предприятие одно и то же, то почему нельзя? Ведь любой другой объект проектируется на основании нового договора (доп. соглашения) и нового задания на проектирование, т.е. в графе 1 будет обязательно другое обозначение.
Наталья, добрый день!
Аналогичные правила внесения изменений в выпуск приведены в ГОСТ 21.606-95 и ГОСТ 21.114-2013.
Там имеется дополнительный абзац, который не включили в этот стандарт. Упущение.
Из ГОСТ 21.114-2013:
"При внесении изменений в эскизные чертежи выпуска эскизных чертежей таблицу регистрации изменений на титульном листе не выполняют".
lnan, добрый день!
Допущение о выпуске основного комплекта в виде отдельных документов было в трех электротехнических стандартах и в ГОСТ 21.408.
В двух стандартах ведомость рабочих чертежей документа упоминалась, а в двух других она не упоминалась вовсе. Получалось, что можно обойтись без нее.
Но если ее выполняли, то, наверное, в нее записывали каждый лист графического документа? А иначе, зачем ее выполнять?
По тексту, например, ГОСТ 21.607-82, получалась, что ведомость документа нужна и для кабельного журнала, что уж совсем ерунда.
В итоге, в ведомость документов основного комплекта включили и сведения, которые приводились бы в ведомости РЧ документа.
«При необходимости» возникает, когда документ (например, общие данные, кабельный журнал, кабельно-трубный журнал) записывается одной строкой (как спецификация в ведомости ссылочных и прилагаемых документов).
В правилах заполнения ведомости нет указаний о том, что в графе «Обозначение» можно записывать номер листа, поэтому считаю, что номер листа записывается в графе «Наименование» перед наименованиями изображений, например. «Л.5 – План расположения оборудования».
Светлана, пожалуйста! :)
rustxr, добрый день!
"В правом верхнем углу рабочего поля листа".
Лист любого формата ориентируется относительно основной надписи, которую располагают "в правом нижнем углу листа" (п. 5.2.1).
Добрый день! Привожу названия приложений ГОСТ 2.316-2008 и ГОСТ Р 21.1101-2013 с перечнямим сокращений.
Перечень допускаемых сокращений слов, применяемых в графических документах.
Перечень допускаемых сокращений слов, применяемых в графических документах (дополнение к ГОСТ 2.316).
Разве из названий приложений не видно, что сокращения не обязательные, а только лишь "допускаемые"? Т.е. можно сократить, если не влезает.
Попробуте еще раз прочитать свой вопрос с добавлением:
"Является ли обязательным требованием использование допускаемого сокращения?"
Что такое "допускается" - Данное решение применяется в виде исключения как вынужденное.
Здравствуйте Светлана! Заданный Вами вопрос уже много раз поднимался в этой ветке, ответ следующий - разработчики этого стандарта и чиновники принимающие/формирующие указанный вами перечень считают что несоблюдение ГОСТ Р напрямую не влияет на безопасность здания и/или сооружения.
ID, добрый день!
При внесении измнений заменой листов на всех листах таблица изменений заполняется на компьютере. На всех листах пишется "зам". Нет никаких причин делать это вручную - кроме подписи в графе 18 на первом листе.
Что хотели сказать фразой: "то при получении подлинника из архива на всех листах ставится "зам"? Подлинник сдается в архив, а не получается.
В какую графу основной надписи (форма 3) вносится наименование основного комплекта рабочей документации?
Не нужно. Согласно ГОСТ Р 21.1101-2013: "5.1.6 Чертежи выполняют в оптимальных масштабах по ГОСТ 2.302 с учетом их сложности и насыщенности информацией.
Масштабы изображений на чертежах не указывают, за исключением чертежей изделий и других случаев, предусмотренных в соответствующих стандартах СПДС. В этих случаях масштабы указывают в круглых скобках непосредстсвенно после наименований изображений в соответствии с ГОСТ 2.316 (пункт 4.19)".
Все наружные сети и транспортные коммуникации выполняют в абсолютных отметках. В ГОСТ 21.1101-2013 и в стандартах по маркам (7 группы) о количестве знаках после запятой написано - два.
В ГОСТ 21.508-93 (приложение Е) абсолютная отметка, которая принимается на нулевую отметку здания, также указана с двумя знаками после запятой.
Здесь важно понять, что имеется в виду под словом "копия".
Вот определение этого термина из ГОСТ 2.102-68:
"4. Копии - Документы, выполненные способом, обеспечивающим их идентичность с подлинником (дубликатом), и предназначенные для непосредственного использования при разработке, в производстве, экспуатации, ремонте изделий".
То есть "копий" с несуществующего подлинника, вроде бы, и быть не может? Ведь "подлинник" это:
"2. Подлинники - Документы, оформленные подлинными установленными подписями и выполненные на любом материале, позволяющем многократное воспроизведение с них копий. Допускается в качестве подлинника использовать оригинал, репрографическую копию или экземпляр документа, изданного типографским способом, завизированные подлинными подписями лиц, разработавших данный документ и ответственных на нормоконтроль".
Вот что установлено по этому вопросу в ГОСТ Р 21.1002-2009:
"6.4. Проектную и/или рабочую документацию предъявляют на нормоконтроль комплектно - в оригиналах (с подписями в графах "Разраб." и "Пров.") или подлинниках - при наличии всех подписей лиц, ответственных за содержание и выполнение документации, кроме утверждающей подписи руководителя организации".
В современных условиях на нормоконтроль передают, конечно, оригиналы, так как подписанные всеми подписями оригиналы и являются подлинниками.
Вы же под "копией" понимаете неподписанную распечатку с неподписанного файла. Это, строго говоря, не копия, если следовать определению термина.
В ГОСТ Р 21.1101-2013 отсутствуют требования о каком-либо выделении в рамку пункта общих указаний, содержащего "запись о соответствии рабочей документации", и его отдельном подписании ГИПом.
Эти требования содержались в ГОСТ 21.102-79, отмененном в 1993 г., то есть "все разработчики" (на самом деле, далеко не все) делают то, что отменено более 20 лет назад.
Подпись лица, осуществляющего подготовку рабочей документации (ГИПа), является обязательной в основных надписях на листах общих данных по рабочим чертежам и дополнительных подписей этого же лица под какими-либо сведениями на этих листах не требуется.
От наличия двух подписей ГИПа в том же самом документе (и чаще всего на том же самом листе) документация не будет в два раза лучше.
Не нужно путать пункт в "общих указаниях" в рабочей документации с "заверением проектной организации" в проектной документации.
Основная надпись может располагаться как по длинной стороне листа, так и по короткой - для любых форматов, но всегда горизонтально в правом нижнем углу листа. Относительно основной надписи ориентируется лист, рамки (поле для подшивки), изображения и надписи на листе. Т.е. нельзя располагать высотное здание (сооружение) "лежа" относительно основной надписи.
Смотрите также приложение "Г" ГОСТ 2.501-2013.
tm-delo, для получения официального ответа нужен официальный запрос на адрес ОАО "ЦНС" http://www.cns-normativ.ru/. Либо на имя генерального директора (Тарада Александр Иванович), либо: Терентьева Нина Викторовна — Начальник отдела Стандартизации проектной документации ОАО «ЦНС» http://www.cns-normativ.ru/otdel-0.html. По факсу или почтой.
Добрый день!
Эта спецификация согласно ГОСТ 21.605-82 выполняется к чертежам узлов трубопроводов и П-образных компенсаторов - и только.
Если внимательнее прочитать раздел 7 ГОСТ 21.605-82, то можно увидеть, что в спецификацию заносят оборудование, арматуру и элементы трубопроводов. Сами трубопроводы в этой спецификации не учитываются.
Их учитывают в спецификации по ГОСТ 21.110-2013.
Таблицы (спецификация - это тоже таблица) на листах графических документов размещают и делят на части в соответствии с ГОСТ 2.316-2008 и ГОСТ 2.105-95 (п. 4.4.7).
Эти стандарты приведены в приложении Д ГОСТ Р 21.1101-2013.
Начало таблицы - в левой части, окончание - в правой.
Добрый день! Смысл слов книга и том для меня понятны. Ломать я и не думал, а желание разнообразить было. Роботизированный подход вряд ли на пользу, а интуитивнопонятное восприятие всё-таки лучше, уж извините за моё мнение. Спасибо.
Наталья, добрый день!
1. В тексте пункта 8.5 стандарта о рамке для номера листа ничего не написано. О самой нумерации написано, что она «рекомендуется». По моему мнению, для рекомендуемой нумерации рамка не может быть обязательной.
2. Согласно п. 7.3.20 таблицу изменений на добавленном листе заполняют – в соответствии с п. 7.3.21. В правилах заполнения таблицы изменений (п. 7.3.21) отсутствуют требовании о приведении в графе «Кол. уч.» прочерка в каких-либо случаях. Если нечем заполнить - просто не заполняют.
Алексей, добрый день!
Нет.
Нужно более внимательно прочитать и ГОСТ Р 21.1101-2013, и указанные стандарты ЕСКД.
В приложении Д ГОСТ Р 21.1101-2013 приведены условия применения стандартов ЕСКД при выполнении документации для строительства. В тексте ГОСТ Р 21.1101-2013 как раз большей частью и приведены эти особенности.
В самих стандартах ЕСКД даны многочисленные отсылки на особенности выполнения строительных чертежей.
Например, что касается приведения допусков, то в ГОСТ 2.307-2011 (п.4.14) записано следующее:
На строительных чертежах предельные отклонения размеров указывают только в случаях, предусмотренных в соответствующих документах, утвержденных в установленном порядке.
Кроме того, в состав строительных чертежей входят и чертежи изделий, и чертежи КМД, в правилах выполнения которых стандарты ЕСКД учитываются в большем объеме.
Добрый день! Можно ли пользоваться определением электронного документа и что оно обозначает в СПДС.
В ГОСТ Р 21.1003-2009 «электронный документ: Документ, выполненный как структурированный набор данных, создаваемых программно-техническим средством.
ГОСТ 2.001-93 (заменен на ГОСТ 2.001-2013) «А.3 конструкторский документ в электронной форме (электронный документ): Документ, выполненный как структурированный набор данных, создаваемых программно-техническим средством.»
ГОСТ 2.001-2013 (действует) »Электронный конструкторский документ: «Электронный конструкторский документ: Конструкторский документ, выполненный программно-техническим средством на электронном носителе.»
ГОСТ 2.051-2013 (действует) нет определения электронного документа.
В отмененном ГОСТ 2.051-2006 приводилось определение из ГОСТ 2.001-93
Поясните что именно Вы подразумеваете под словом "статус".
Официально опубликован? - да, Вам указали где.
Утвержден/введен в действие? - Вам сказали, да, в программе указано номер документа и дата утверждения
Действует? - Вам тож сказали, что действует, при этом уточнили что пользоваться до пересмотра 1047-р Вы обязаны 2009 годом
Артем, Если у Вас идет разделдение на тома текстовая и графическая части, то необходимо к каждой присваивать номер тома. Если у Вас весь раздел, текстовая и графическая части, сброшюрованны в единый том, то им присваивается одно обозначение, то есть, без ".Т" или ".Г".
Проще говоря, в графе номер тома указывается просто порядковый номер сброшюрованной докумментации.
Так же, в один том может входить и несколько подразделов, как, напрример, у Вас "КР1" и "КР2". В этом случае, в содержании это будет отражено
Добрый день, Н.И.!
Для "электронных документов" это имеет значение в том смысле, что документ, выполненный автоматизированным способом должен соответствовать бумажному варианту (такое правило в нашей организации).
На титульном листе должно быть приведено наименование каждой части или книги. Согласно ПП 87 это «текстовая часть».
Мне не совсем понятно, что Вы имели в виду. По Вашему мнению на титульном листе должно быть записано:
Раздел 5...Подраздел 1...Часть 1...Книга 1...Текстовая часть.
и, соответственно, на титульном листе и в основной надписи текстового документа (а значит и в составе ПД), обозначение должно иметь шифр ТЧ (123456-ИОС1.1.1.ТЧ)?
И вот ещё статья из журнала CAD Master об использовании штрих-кодов в проектировании.
Добрый день! В проекте есть несколько сооружений. Например, котельная, склад, топливоподача. У каждого сооружения свой номер по ген.плану. При обозначении чертежей рабочей документации, в обозначение чертежа входит номер сооружения, например, 2345-1 — котельная, 2345-2 — склад и т.д.
При оформлении графической части проектной документации, например, раздела 5, подраздела 1. К базовому обозначению добавляется только шифр проектной документации (2345-ИОС1) или нужно номер сооружения по ГП тоже включать? Текстовая часть общая, обозначение 2345-ИОС1-Т.
Графическая часть:
2345-1-ИОС1-Г, 2345-2-ИОС1-Г или просто 2345-ИОС1-Г для всех сооружений?
Спасибо!
Светлана!
Я попробую ответь вам в частном порядке. Бесконечно писать одно и то же на форумах - просто нет времени. Мое место работы все же не на форумах.
Я вышлю вам все "разъяснительные материалы", которые имеются.
Если текстовый документ, например спецификация оборудования, изделий и материалов, выпускается с титульным листом (он по определению - первый лист документа), его второй лист с основной надписью по форме 5 и есть "заглавный" (потому что он отличается от остальных - в его основной надписи приводятся исполнители, а также название документа). Если титульного листа нет - то этот лист первый. Все остальные листы оформляют основной надписью по форме 6.
Т.е. формально название формы 5 в ГОСТ Р 21.1101-2009 "Текстовые документы (первые листы)" было не очень верным.
Эта терминология принята в ГОСТ 2.106-96 и ГОСТ 2.104-2006.
Состав проектной документации и оформление
Каков состав проектной документации и как его правильно оформить?
Добрый день!
Текстовая часть раздела 5.7 содержит, согласно составу проектной документации:
а) сведения о производственной программе ….;
б) обоснование потребности в основных видах …;
в) описание источников поступления сырья и …;
г) описание требований к параметрам и качественным характеристикам…; и т.д.
Как правильно оформить содержание в соответствии с пунктом 8.6?
В том также входят состав проекта и графическая часть.
Должна ли отчетная техническая документация по результатам инженерных изысканий входить в состав проектной документации? Например, в том 12 "иная документация"?
Как осуществляется не сквозная нумерация листов в пределах тома? содержание, состав проекта имеют свою нумерацию в основной надписи, начиная с первого листа? Текстовая часть в основной надписи начинается со второго, первый - титульный?
Нужно ли сквозную нумерацию обрамлять прямоугольником 10х7, как показано на рисунке И.1, на текстовых и графических документах? Или это ориентировочные размеры поэтому и пунктиром?
Нужно ли указывать в основной надписи общее количество листов всего тома? И если нужно, то на каком листе?
К примеру обозначение документа, 357-ИОС5.7 - то,
содержание документа 357-ИОС5.7-С
состав проекта 357-ИОС5.7-СП
текстовая часть 357-ИОС5.7
приложения 357-ИОС5.7?
Или текстовую части и приложения тоже нужно выделять индексом? Должно ли приложение иметь заглавный лист по форме 5? Или все листы делаются по форме 6 и являются продолжением текстовой части?
Заранее спасибо!
И еще один вопрос - согласно п. 8.6, последний абзац - "в графе 5 основной надписи указывают "Содержание тома №"...". Что нужно указывать в графе 5 основной надписи состава проекта? - "Состав проекта"?
И что нужно указывать на заглавном листе текстовой части в графе 5? Полное наименование документа выглядит так: "Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений Подраздел 7. Технологические решения Часть 2. Котельная". Неужели все это название нужно записывать в эту графу?
В связи с этим еще один вопрос - по приложению С (состав проектной документации), в графе "Наименование" тоже требуется "наименование документа (тома) в точном соответствии с наименованием, указанным на его титульном листе". Т.е. в составе проекта для раздела 5, каждого подраздела нужно переписать фразу "Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании,....." столько раз, сколько в разделе содержится подразделов, частей (книг)...? в моем случае - 8 раз...
Елена, добрый день!
Отвечу на все Ваши вопросы в одном сообщении.
1.
Не очень понятно про «раздел 5.7». Видимо «подраздел»
Я уже писал, что в СПДС, к сожалению, разные понятия названы одним и тем же словом. Это слово «содержание». Эти два понятия постоянно путают. Вы в своем вопросе - тоже.
1) Содержание (оглавление) текстовой части выполняется в соответствии с пунктом 4.1.11 ГОСТ 2.105-95. Это содержание (оглавление) включает в себя номера (обозначения) и заголовки разделов, подразделов, пунктов (если они имеют заголовки) и приложений, с указанием номеров листов (страниц), с которых начинаются соответствующие структурные элементы текстовой части. Оно помещается на первых листах текстового документа. Обычно оно формируется автоматически из заголовков разделов , подразделов и приложений;
2) В соответствии с пунктом 8.6 ГОСТ Р 21.1101-2009(2013) выполняется содержание тома – отдельный документ с самостоятельным обозначением согласно п. 8.6 (в ГОСТ 2.105-95 аналогичный документ называется «опись»). Эти два содержания не нужно смешивать и объединять. В ГОСТ 2.105-95 содержание тестового документа и «опись» также не объединяются.
Содержание тома должно выглядеть следующим образом:
входящих в состав раздела (подраздела)
проектная организация принимает самостоятельно
2.
Документация по инженерным изысканиям не является проектной документацией и поэтому не может быть в разделе 12 «Иная документация».
Эта документация выполняется до начала подготовки проектной документации на основании отдельного задания и является исходными данными для проектирования.
Согласно п. 11 ПП 87 результаты изысканий «должны быть приложены к пояснительной записке в полном объеме». Под «пояснительной запиской» понимается Раздел 1.
Как она «прикладывается» - этот вопрос нужно задавать авторам Постановления № 87.
Естественно, что эту документацию переоформлять и переобозначать (как приложения) не нужно.
3.
Сквозная, очень просто, в соответствии с пунктом 8.5 ГОСТ 21.1101 – в верхнем правом углу, начиная с цифры 2 после титульного листа тома, независимо от обозначений документов и нумерации листов этих документов. Просто «сколько физических листов в этом томе».
Только не нужно меня спрашивать – «кто ее придумал и зачем она нужна?» Я не знаю.
О «несквозной» нумерации также написано в п. 8.5:
«Кроме того, текстовые и графические документы, включенные в том (альбом) и имеющие само¬сто¬ятельное обозначение, должны иметь порядковую нумерацию листов в пределах документа с одним обозначением в основной надписи или в колонтитуле (в соответствии с 4.1.8)».
В соответствии с п.4.1.4 в томе после титульного листа должно быть «содержание тома».
На первом листе этого документа в графе «Лист» должна быть цифра 1 (если содержание на одном листе - цифра 1 в графе «Листов»).
На первом листе текстовой части также должна быть цифра 1, поскольку титульный лист тома не является титульным листом текстовой части. На этом первом листе (и последующих, при необходимости) помещается содержание текстовой части.
4.
Эти номера обрамляют при наличии такой возможности. Если текстовую часть выполняют без основных надписей и рамок, то не нужны рамки и для дополнительной сквозной нумерации.
5.
Не нужно.
6.
См. ответ в примере содержания в вопросе 1.
Цифра 5 (если это номер раздела) в обозначении не пишется (если по стандарту). После буквенного шифра раздела пишется номер подраздела.
7.
«Содержание тома 5.7». Знак «№» не нужен
«Состав проектной документации» - не «Состав проекта».
Именно так называются эти документы. Они отдельно от тома не обращаются – находятся всегда в сброшюрованном томе. Всё остальное имеется на обложке и титульном листе.
Нет. Только «Текстовая часть». Всё остальное написано на обложке и титульном листе тома.
При выполнении текстовой части без основных надписей и рамок все эти сведения могут быть и в колонтитулах каждого из листов – если сочтете нужным.
Наименование документа – «Состав проектной документации». Это отдельный документ с собственным обозначением и он один и тот же для любого тома. Это не состав проектной документации раздела 5.
Спасибо большое за подробные разъяснения! Но все-таки хочется уточнить некоторые моменты.
1. 1. Текстовая часть.
К обозначению текстовой части добавилась буква «Т» и в примечании вы указали, что это по усмотрению проектной организации. Т.е. можно ее не ставить вообще или поставить какую-то другую? И просто «Т» без точек и дефисов перед ней или тоже по усмотрению исполнителя? Почему это официально не прописано? Как простой смертный может до этого догадаться? Или это где-то все-таки написано?
И, как я поняла, содержание непосредственно самой текстовой части входит в эту текстовую часть вместе с приложениями и имеет одно обозначение. И соответственно, одинаково оформляются, - первый лист с содержанием по форме 5 приложения Ж , последующие, включая продолжение содержания (если есть), саму текстовую часть и все приложения, оформляются по форме 6?
2. 2. Графическая часть.
К обозначению документа добавилась буква «Г», вопросы те же, что и про букву «Т» в текстовой части. Почему буквы Г и Т не приняты в стандарте?
Обозначение в графе 5 основной надписи на графических листах, должно содержать –ИОС7Г? Даже если это марка ТМ или какая-то другая? А обозначение самой марки (ТМ) не пишем?
Графическая часть имеет несколько листов с одним обозначением, нужно ли в ведомости «Состав проектной документации» в графе «обозначение», напротив каждого листа повторять одно и тоже обозначение документа? Или следует делать как в вашем примере – обозначение один раз, а в графе «наименование» напротив - написать «Графическая часть»?
И еще, в проектную документацию подраздела 7 входят чертежи марки ТМ и АТМ – т.е. из совершенно разных разделов, их все равно следует объединять под одним обозначение документа – ИОС7Г и присваивать им последовательную нумерацию?
3 3. Нумерация
Если в каждом документе в пределах одного обозначения всегда есть первый лист (и в содержании тома, и в составе проектной документации, и в текстовой, и в графической части), то получается, титульный лист не относится ни к какому документу, он просто сам по себе, просто титульный лист тома?
4. Сквозная нумерация, если есть возможность - используются рамки и основная надпись, должна быть всегда в прямоугольнике 10х7?
1. Вопрос, про правильность заполнения ведомости «Состав проектной документации». Видимо, я не корректно его сформулировала, приведу саму таблицу:
Это правильное оформление? Кстати, допускается здесь нумеровать столбцы, чтобы на след. страницу не переносить шапку таблицу?
Должны ли "Содержание тома" и "Состав проектной документации" иметь заголовки? И если должны, то как в графе 5 основной надписи?
_______________
Как на титульном листе должно оформляться наименование документа раздела 12?
«Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму»
«Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
Часть 2. Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов»
И если разрабатывается, только ГОЧС, то:
«Раздел 12. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму»?
В общем, вопрос в том, что писать в графе "Наименования" ведомости "Состав проектной документации"?
Заранее спасибо!!
Пункт дополнен подчеркнутыми словами:
«7.5.7 В таблицах изменений на листах общих данных исправления, внесенные в ведомости общих данных в связи с внесением изменений в листы основного комплекта и прилагаемые документы, не учитывают как участки изменений в соответствии с 7.3.11».
Ранее в ГОСТ Р 21.1101-2009 этот пункт звучал как:
"В таблицах изменений на листах общих данных не учитывают исправления, внесенные в ведомости общих данных в связи с внесением изменений в листы основного комплекта, и прилагаемые документы."
Т.е. ранее внесение исправлений в ведомость общих в связи с внесением изменений в листы основного комплекта, и прилагаемые документы однозначно не считалось изменением! А теперь получается что это изменение которое всего-лишь не требуется оформлять как участок в соответствии с 7.3.11.
Как это все же правильно оформлять в таблицах изменений общих данных? как изм. без указания количества участков или как и ранее - не считать измом?
Елена, добрый день!
Ответы на Ваши вопросы.
В ГОСТ Р 21.1001-2009 дано определение «документа», и что каждый документ должен иметь самостоятельное обозначение. В ГОСТ Р 21.1101 даны в самом общем виде принципы обозначения разделов проектной документации, их частей, книг. Обозначение документов, входящих в состав раздела, подраздела (кроме необходимых для комплектования) отдано на усмотрение проектной организации.
Индексы Т и Г в примере даны условно – чтобы отличить разные документы, и ни для чего больше.
В 1980-х годах предполагался выпуск отдельного стандарта СПДС по обозначению проектной и рабочей документации, но он так и не был разработан. Сейчас существует огромное количество разнообразных «систем кодирования» документации.
Нужно, все же, просто изучить ГОСТ 2.105-95 и сделать свой СТО (как бы он ни назывался). Стандарт вполне подходит и для проектной документации.
Индексы Т и Г в примере даны условно – чтобы отличить разные документы (текстовую и графическую части), и ни для чего больше.
Как я понимаю, все же, в «Содержании (тома)», а не в ведомости «Состав проектной документации». У нас делают, как указано в примере. Если каждый лист (это тоже возможно) – это отдельный документ, то обозначение приводят для каждого документа.
Графическая часть (тома) может быть выполнена как один документ, так и в виде отдельных документов.
Вы хотите, чтобы я разработал вашу систему обозначения в виде вопросов и ответов? В ГОСТ Р 21.1101 говорится о «марках» основных комплектов рабочих чертежей. Их нет в проектной документации.
Именно так. Это титульный лист тома, в который скомплектовано несколько документов. На нем приведено обозначение раздела проектной документации (не текстовой части) и дальнейшая его детализация в зависимости от деления на подразделы, части, книги.
В рамке может быть максимум три цифры и 10 мм для них вполне достаточно. Также, я не думаю, что другой размер рамки будет поводом для возврата документации.
Нумерация столбцов не нужна. Головка таблицы (такое название в ГОСТ 2.105-95) должна быть повторена на каждом листе. В ГОСТ 1.5-2001 (о правилах изложения стандартов) нумерация столбцов таблиц не предусмотрена ни в каком случае.
Она, кстати, убрана и в ГОСТ 21.110-2013 «СПДС. Спецификация оборудования, изделий и материалов».
В нашей организации принято, что наименование раздела, если он состоит из нескольких томов, приводят только один раз в виде заголовка.
Заголовки не нужны.
Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму»
Согласно ГОСТ Р 55201-2012 - это «подраздел», который в соответствии с ГОСТ Р 21.1101 может состоять из нескольких частей.
В этот подраздел должны входить и «Структурированные системы монито¬ринга и управления инженерными системами зданий и сооружений», выполняемые в соответствии с ГОСТ Р 22.1.12-2005, как правило, в виде отдельной части.
Поскольку в ПП № 87 так и не внесено изменение, многие проектные организации выполняют третью составляющую этого названия в виде отдельного подраздела «Мероприятия по противодействию терроризму», хотя, на мой взгляд, слово «Перечень» относится ко всем трем составляющим. В любом случае – лучше, если это отдельный том.
Давайте, всё же, отталкиваться от положения, которое приведено в самом начале раздела 7 о внесении изменений:
«Изменением документа, ранее переданного заказчику, является любое исправление, исключение или добавление в него каких-либо данных без изменения обозначения этого документа».
Я не вижу в этом пункте никакой «однозначности» того, что исправления в ведомостях общих данных не следует считать как их «изменение».
В ведомость рабочих чертежей основного комплекта добавлены данные о внесенных измененях в листы основного комплекта, в ведомость ссылочных и прилагаемых вписаны новые прилагаемые документы или приведены сведения об их аннулировании - разве это не «исправления»?
В вопросе не написано, каким образом вносятся изменения в эти листы общих данных. Если изменения вносят на компьютере, то непонимание тем более странно – ведь эти листы просто заменяются. При внесении изменений на компьютере он спрашивает: «Сохранить изменения?». Вы отвечаете – «ДА!». Т.е. изменения БЫЛИ.
Если общие данные «не изменились», то зачем тогда их нужно посылать вместе с измененными и т.д. листами основного комплекта?
Естественно, эти исправления нужно проиндексировать как новую версию общих данных и основного комплекта.
Добрый день!
Спасибо большое за Ваши ответы!
Нашла 2 выпуска сборника "Разъяснений требований стандартов...", все вопросы которые я задавала (и многие другие) - уже освещены там... Извините, что задаю одни и те же вопросы, на которые вы уже ответили.
Но у меня еще осталось 4 вопроса:
1. Должно ли "заверение проектной организации" прикладываться к каждому тому проектной документации, или достаточно только к Разделу 1? Если его прикладывать на первых листах текстовой части, должно ли оно (заверение) иметь заголовок? Нужно ли его включать в содержание?
2. При оформлении документации в рамках и с основной надписью, нужно ли указывать в начале текстовой части список участников? Если надо, то должен ли он иметь заголовок и нужно ли его вносить в содержание? Также раньше в стандарте рядом с графой "формат", была графа "копировал". Сейчас ее нет. Нужно ли лицо, ответственное за копирование сейчас где либо указывать (в списке участников или, может быть, в основной надписи)?
3. Если все же нужно указывать в каждом томе "заверение проектной организации" и "список участников" как они должны располагаться относительно содержания? До него или после?
4. При составлении содержания к текстовой части, ссылки на номера страниц должны относиться к собственной нумерации именно текстовой части? А в "Содержании тома" должна быть указана сквозная?
И еще вопрос про графы "Согласовано". Стало три строки. Как быть в случае, если согласовывать нужно более, чем с двумя отделами? Где размещать подписи? Нужно ли рядом чертить еще одну рамку или в произвольной форме?
Спасибо!
В "составе проектной документации":
Номер тома - 12.1
Обозначение - 2345-ГОЧС
Наименование - Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Подраздел 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму
Это правильное оформление документации ГОЧС?
Как правильно оформить документацию нескольких подразделов раздела 5, объединенных в один том?
Например, подраздела 6 и 7.
Номер тома - 6
Обозначение - 2345-ИОС6
Наименование - Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании <...> Подраздел 6. Система газоснабжения Подраздел 7. Технологические решения?
Спасибо!
Елена, добрый день!
Вообще-то, этот вопрос должен быть адресован авторам «Положения о составе разделов проектной документации…» (ПП № 87).
Согласно этому документу «заверение проектной организации» должно быть в разделе 1 «Поясни-тельная записка» и оно «не прикладывается» - оно входит в состав текстовой части (подпункт т). О каких-либо «заверениях...», помещаемых в текстовые части других разделов и подразделов, в этом документе не написано.
О том, где и как его помещать – только мое личное мнение (из СТО СМК), т.к. толкование ПП 87 – это функция Минстроя.
«В начале текстовой части раздела 1 «Пояснительная записка» (сразу же после содержания (оглавления)) на отдельном листе помещают Заверение проектной организации. Заверение оформляют подлинными подписями руководителя Организации и ГИПа на всех экземплярах документации. Заверение включают в содержание (оглавление) текстовой части без номера структурного элемента».
Хотелось бы обратить Ваше внимание, что это не список участников разработки «документации», а список разработчиков одного конкретного текстового документа – текстовой части раздела или подраздела.
Разработчиков указывают в основной надписи (форма 5) на первом листе текстового документа. На этом листе помещают (начинают) содержание текстовой части.
Если хотите еще фамилий – выполняете список участников в соответствии со своими воззрениями и своим СТО. За основу можно взять пункт 4.1.8 ГОСТ Р 21.1101 и ГОСТ 2.105-95, в котором имеется положение о «продолжении титульного листа». В обоих случаях получается, что список разработчиков помещают перед содержанием и в содержание не включают.
Этот вопрос задается впервые за 5 лет. Если эта графа нужна, указывайте ее на прежнем месте.
См. ответы на 1-й и 2-й вопросы. Добавить нечего.
В содержании текстовой части указывается нумерация листов, с которых начинаются структурные элементы текстовой части, и именно текстовой части – как самостоятельного текстового документа (графы 7 и 8 основной надписи).
В «Содержании тома» должна быть указана сквозная нумерация тома.
Это было сделано по настоятельным предложениям: «Надо же что-то делать, поскольку слово «Согласовано» находится вне области печати многих принтеров».
В приложении Д по этому поводу записано:
«3 Графы «Согласовано» (10―13), расположенные на поле для подшивки, допускается приводить только на тех листах, где это необходимо. При необходимости их повторяют».
Место для повторения имеется даже на формате А4.
«Условное» обозначение и номер тома в принципе приведены правильно. Только одним томом здесь не обойтись. Лучше «мероприятия по противодействию терроризму» выпустить отдельным томом.
Еще раз спасибо большое Вам за подробные ответы!
"Как правильно оформить документацию нескольких подразделов раздела 5, объединенных в один том?
Например, подраздела 6 и 7.
Номер тома — 6
Обозначение — 2345-ИОС6
Наименование - Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании <…> Подраздел 6. Система газоснабжения Подраздел 7. Технологические решения?"
Вы почему-то не ответили на этот вопрос... Это совсем не допустимо?
В выпуске 1 "Сборника разъяснений" в 16 пункте уже ответили на этот вопрос... и пример я постаралась сделать по аналогу, но не совсем уверена в правильности "обозначения". В "наименовании" - мы четко прописываем - Подраздел 6, Подраздел 7. А вот по обозначению совершенно не возможно понять один там подраздел или несколько. Правильно ли это? С одной стороны, обозначений через запятую нигде в стандартах не встречается - "ИОС6,7". С Другой стороны, обозначение через точку - "ИОС6.7" - несет совсем другой смысл... Подраздел 6. Книга 7. Может быть, 2345-ИОС6.ИОС7?
_____________________________
Потом мне не совсем понятно с графой "копировал". Не знаю нужна ли она так сильно лично нашей организации, но почему-то когда ее убрали из стандарта, у нас появился этот список "участников" и там мы записывали вместе с разработчиками должность и фамилию лица, который осуществляет функцию "копировал". И поэтому список именно "участников", вроде как того, кто "копирует" документацию нельзя назвать разработчиком, но он все равно принимает участие. И еще в этом списке указываем основного разработчика раздела и разработчика, который выполнял допустим только один пункт (неосновного).
Хотя, с другой стороны, может ли основная надпись содержать две графы "разработал"? "Неосновного", получается, и писать-то некуда. И не совсем корректно получается с тем, кто "копировал", эта функция же относится ко всему тому, а не только к текстовой части.
Вот у меня и вопрос, зачем сначала ввели эту графу "копировал" - она ведь для чего-то была нужна, а потом ее убрали - тоже ведь по какой-то причине? Почему они сначала была нужна, а потом стала не нужна?
Я Вас поняла, что если нам так хочется - мы можем ее снова включить и это не будет сильным нарушением. Но хочется все-таки понимать суть и логику, а не делать только потому, что "мы всегда так делали". Хочется разработать шаблон максимально приближенный к стандартам.
Спасибо еще раз за Вашу отзывчивость!
Добрый день! в своем ответе Елене Вы написали:
"Я уже писал, что в СПДС, к сожалению, разные понятия названы одним и тем же словом. Это слово «содержание». Эти два понятия постоянно путают. Вы в своем вопросе — тоже.
1) Содержание (оглавление) текстовой части выполняется в соответствии с пунктом 4.1.11 ГОСТ 2.105-95. Это содержание (оглавление) включает в себя номера (обозначения) и заголовки разделов, подразделов, пунктов (если они имеют заголовки) и приложений, с указанием номеров листов (страниц), с которых начинаются соответствующие структурные элементы текстовой части. Оно помещается на первых листах текстового документа. Обычно оно формируется автоматически из заголовков разделов , подразделов и приложений;
2) В соответствии с пунктом 8.6 ГОСТ Р 21.1101-2009(2013) выполняется содержание тома – отдельный документ с самостоятельным обозначением согласно п. 8.6 (в ГОСТ 2.105-95 аналогичный документ называется «опись»). Эти два содержания не нужно смешивать и объединять. В ГОСТ 2.105-95 содержание тестового документа и «опись» также не объединяются."
Будет ли грубым нарушением ГОСТ, если у нас в организации принято объединять оглавление ТЧ и содержание тома в один документ? То есть у нас в документе с шифром "ХХХ.С" сразу расписаны наименования разделов и подразделов текстовой части, а не только графика полистно. Или принятое в нашей организации оформление допустимо?
Елена, добрый день!
В ГОСТе записано:
«Проектную документацию комплектуют, как правило, по отдельным разделам и подразде¬лам, установленным Положением [2]».
В стандарте как раз и описано это «как правило», а не исключения из правил.
Не совсем понятна мотивация объединения: кто (что) и зачем заставляет объединять подразделы, если правительство своим постановлением их «подразделило»?
Не совсем понятно и как вы объединяете эти подразделы.
Общая текстовая часть и общая графическая часть? Вряд ли это правильно. Вас не поймет экспертиза.
Если две текстовые части и две графические части – вы экономите на одном титульном листе и переплете?
Но если объединяете, то, видимо, всё же, нужно писать оба обозначения полностью – одно под другим.
Рекомендации были к стандарту 2009 г. В стандарте 2013 г. подраздел уже не является синонимом части – подразделы делятся на части и книги, также как и разделы.
Видимо, мы по-разному понимаем функцию копирования. Ранее понималось, что копировщик («копировщица») копирует готовый и проверенный оригинал и создает подлинник («кальку»), на котором расписываются подлинными подписями разработчики и проверяющие.
В чем состоит функция «копирования» в вашем случае? Как я понимаю, это аналог записи «Исполнил», которая встречалась ранее? Т.е. «не творческий» разработчик?
Будет ли грубым нарушением ГОСТ, если у нас в организации принято объединять оглавление ТЧ и содержание тома в один документ? То есть у нас в документе с шифром «ХХХ.С» сразу расписаны наименования разделов и подразделов текстовой части, а не только графика полистно. Или принятое в нашей организации оформление допустимо?
Я уже писал выше, что это не соответствует ни ГОСТ Р 21.1101, ни ГОСТ 2.105.
Вы можете делать как угодно, только ответственность за это лежит на вас.
На классификацию отклонений (по грубости), и на одобрение (или не одобрение) отклонений мне никто не давал никаких полномочий.
Доброый день!
Кажется, так и объединяем... Спасибо! Не будем объединять. Иногда бывает в проекте, раздел состоит из одной трубы... И выпускать его под отдельным шифром как-то не солидно...
У нас под "копировал" имеется в виду сканировал на сканере, печатал на плоттере и сброшюровал в том, отправил заказчику. Теперь понятно почему убрали эту графу... сложно допустить ошибку при сканировании... Получается ответственного за процесс копирования теперь лучше не указывать?
Если у меня разработчиков текстовой части больше одного человека, то я не могу фамилии всех привести в основной надписи и мне нужно делать список разработчиков, как продолжение титульного листа. Мне не совсем понятна структура моего тома.
Вариант 1 - Титульный лист, состав тома, состав проектной документации, продолжение титульного листа, текстовая часть, графическая часть.
Вариант 2 - Титульный лист, продолжение титульного листа, состав тома, состав проектной документации, текстовая часть, графическая часть.
Мне кажется второй вариант более правильный, но тогда это список разработчиков всего тома, - что тоже, в принципе, верно, т.к. у графической части тоже несколько разработчиков.
И как я понимаю рамка у продолжения титульного листа такая же, как у титульного?
Стоит ли в этом случае на титульном листе указывать "Продолжение на следующем листе", а на следующем - «Продолжение титульного листа»?
И еще вопрос по нумерацию томов. Какой номер тома будет у раздела 10-1 "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации..." и раздела 11-1 "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности? 10-1 и 11-1? Или делать последовательную нумерацию томов?
Заранее спасибо!
Согласно ГОСТ 2.105-95 п. 4.1.11
Этот пункт относится к текстовым документом и при делении раздела проектной документации на части - ни содержание тома, ни содержание текстовой части остальных частей раздела указывать не нужно?
Спасибо!
Еще подскажите, пожалуйста, нужно ли на титульном листе отчетной документации по результатам инженерных изысканий, указывать "Для служебного пользования", количество экземпляров и "Отчет выдается без права передачи третьему лицу и тиражирования"?
Спасибо!
Елена, добрый день!
На что хотелось бы обратить внимание во всех этих вопросах:
1) при комплектовании в томе нескольких документов титульный лист тома не является титульным листом текстовой части;
2) у каждого документа имеются свои исполнители, фамилии и подписи которых приводятся в основной надписи конкретного документа (если основной надписи нет – то в других установленных местах). Это относится и к графическим и к текстовым документам.
Выполнение каких либо «сводных» списков исполнителей в ГОСТ Р 21.1101 не предусмотрено – исполнители графических документов расписываются в основных надписях на листах этих документов и расписываться им еще раз в каком-то дополнительном «списке» нет никакой необходимости.
Здесь не рассматривается вопрос о подписании документов электронными подписями – в этом случае графы для подписей при распечатке на бумаге электронного документа, подписанного электронной подписью, вообще остаются пустыми. В этом случае согласно ГОСТ 2.051-2006 должен быть составлен «Информационно-удостоверяющий лист», в котором приводятся "собственноручные" подписи лиц, указанных в основных надписях и других установленнных для подписей местах.
На бумажной копии документа, полученного распечаткой электронного документа (подписанного ЭП), должно содержаться указание на то, что исходным документом является ДЭ.
По поводу нумерации разделов с дополнительным индексом «прим» (т.е. с надстрочным знаком 1). Такую нумерацию придумали авторы постановления № 87.
В ГОСТ Р 21.1101-2013 допускается вместо «прим» записывать номер раздела в виде 10-1 или 10(1), т.е. не через точку.
Поэтому, если, например, раздел 10-1 уместился в один том, то номер тома 10-1 (вариантов приведения этого номера три). Если раздел делится на части, то части обозначают 10-1.1, 10-1.2, соответственно «Том 10-1.1», «Том 10-1.2»
Вариант «Том 10(1).1» и «Том 10(1).2». В электронной почте надстрочные знаки привести невозможно, поэтому и исходный вариант (с "прим") не приводится.
Елена, да, тут могу ответить только Вашими же словами.
Этот пункт относится к текстовым документом и при делении раздела проектной документации на части — в содержании любой части ни содержание тома, ни содержание остальных частей раздела указывать не нужно.
К сведению - прошло официальное опубликование данного стандарта http://www.vniiki.ru/doc.aspx?catalogid=gost&classid=-1&search=21.1101-
Елена, и по последнему Вашему вопросу.
Из ГОСТ Р 21.1101-2013
Н.3 Допускается приводить на обложке дополнительные реквизиты и атрибуты в соответствии с требованиями, установленными в стандартах организации.
П.4 Допускается приводить на титульном листе дополнительные реквизиты и атрибуты в соответствии с требованиями, установленными в стандартах организации.
Если документация должна иметь грифы ограничения доступа, то их нужно приводить на титульных листах и обложках.
На сайте ОАО "ЦНС" размещен проект стандарта СПДС "Правила оформления отчета о результатах инженерных изысканий".
http://cns-normativ.ru/otdel-0.html
Мне помнится, что в этом проекте такие требования присутствуют.
Большое спасибо за Ваши ответы! Вы в очередной раз развеяли все мои сомнения! Отдельное спасибо за ссылку на проект документа «Правила оформления отчета о результатах инженерных изысканий»! Очень интересный и полезный документ! Получается, его раньше не в каком виде вообще не было? Особенно порадовали шифры "Т" и "Г", шифры и названия технических отчетов.
Кажется, я выхожу за рамки обсуждения ГОСТ 21.1101... но не могу удержаться, от вопросов...
в п. 6.1.20 проекта стандарта СПДС «Правила оформления отчета о результатах инженерных изысканий»
Получается при делении текстовой части отчета на части - эти части будут в разных томах, и каждый том будет иметь свое содержание тома, состав отчетной документации, не полную текстовую часть с приведенным в ней содержанием текстовой части из другого тома? И это так же справедливо для проектной документации, если текстовая часть разбита, например, по причине большого объема?
В тексте документа приведены ссылки на ГОСТ 21.101. Это Имеется в виду ГОСТ 1997 год? Неужели проект был так давно разработан...
п. 8.5.3
Не совсем понятно где именно приводить общее количество листов тома. Требование на общее количество листов распространяется, если сквозная нумерация выполнена? Тот же пункт есть в ГОСТ 21.1101
В Приложении Ж Пример оформления ведомости «Содержание», обозначение состава отчетной документации указано с кодом вида изысканий.
Приложение В и Приложение Д - на обложке и титульном листе требуется указывать место и год выпуска. В ГОСТе 21.1101 - требуется только год. Почему?
И почему "место, год" на обложке и титульном листе оформлены по-разному - в одну и две строки соответственно?
Есть ли нормы на правильное оформление "грифа ограничения доступа"? В примере титульного листа оформление не указано.
___________________
Я, наверное, спрашиваю одно и то же, но никак не могу понять, как быть со списком разработчиков текстовой части. Получается, текстовая часть состоит из: продолжения титульного листа (без наличия титульного листа текстовой части!), содержания и самого текста? "Продолжение тит.листа" оформляется рамкой без основной надписи, первая страница содержания - является заглавным листом (по форме 5), далее последующие листы по форме 6?
Елена, доброе утро!
Стандарт по отчетам об инженерных изысканиях - это еще "проект", поэтому если имеются вопросы, замечания и предложения, то их можно еще отправить разработчикам (ПНИИИС и ЦНС).
Это проект МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО стандарта, а ГОСТ Р 21.1101 - национальный стандарт Российской Федерации, принятый в одностороннем порядке. В межгосударственном стандарте можно ссылаться только на межгосударственные стандарты и иные межгосударственные норм. документы.
ГОСТ 21.101-97 не действует только в Российской Федерации.
Нашла 2 выпуска сборника «Разъяснений требований стандартов…», все вопросы которые я задавала (и многие другие) — уже освещены там… Извините, что задаю одни и те же вопросы, на которые вы уже ответили.
Имейте ввиду что есть и третий выпуск ...
Добрый день!
Подскажите, входит ли разработка проекта санитарно-защитной зоны промышленных предприятий в состав проектной документации? Например, в раздел 12?
Спасибо!
Елена, добрый день!
Вообще-то, это не мой вопрос.
Вот как об этом думают в . Стр.41, том 8.4.
У них этот проект включен в раздел 8.
В ПП 87 - это подпункт б) пункта 12:
б) обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка - в случае необходимости определения указанных зон в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Пункт 12 - это раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка".
Как хотите, так и думайте!
Добрый день!
Не нашла ответа, но вопрос такой. При корректировке проектной документации принято решение об аннулировании полностью всех томов и выпуск новых. Вопрос в экспертизе встал о необходимости изменения названия и обозначения томов. Экспертиза требует оставить название и обозначение. У нас же по заданию и госконтракту другое название, обозначение ввели свое. Каким пунктом можно и можно ли вообще оперировать, чтобы оставить новое название и обозначение?
Если оставить старое, тогда будут документы с одинаковым обозначением, но разным названием.
И при аннулировании и выпуске новых томов только на титуле приводится таблица регистрации изменений и согласно ГОСТ записка с описанием изменений в томе?
Добрый день!
Проектная документация проходила экспертизу, были внесены изменения. В рабочей документации для выдачи заказчику используются чертежи из проектной документации. Нужно ли в данном случае из основных надписей чертежей убирать "Зам.", "Нов."? И чем это регламентируется?
ao.romanova85, добрый день!
Рабочая документация —это другая документация с другим обозначением. Чертежи из проектной документации используются только как основа для подготовки рабочей документации в виде основных комплектов рабочих чертежей.
Посмотрите этот проект: https://www.normacs.info/projects/7943, там сказано:
"3. Подготовка рабочей документации осуществляется на основании проектной документации, утвержденной застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором в порядке, предусмотренном частью 15 статьи 48 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи".
Вопрос в продолжении темы.
Можно ли комплектовать в том раздела проектной документации (к примеру ППО) документ с шифром из др.раздела (к примеру ТКР)? Продольный профиль дороги часто приходится дублировать....
Добрый день! Прошу уточнить заполнение графы "Наименование" ведомости основных комплектов рабочих чертежей, правильно ли я понимаю, что в ней согласно из ГОСТ Р 21.1101-2013 приложение Г необходимо указывать только наименование марки комплекта (например Генеральный план, Конструкции железобетонные и т.п) или должна быть еще какая-то информация?